台达变频器的问题请教 点击:719 | 回复:3



博古

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-05-28 20:05:00
楼主
名位高手俺有一台台达的变频器用在高速门上面的.以前一直工作正常,最近老是报过流,检查了电机及负载均正常.有时运行几十个小时也没事.有时用一两次就报警,关闭总电源重新上电后正常工作.型号是:VFD-004M12A,工作电压为230V.报警代码:OL
请高手们帮忙出出主意.感激不尽.



代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2007-05-28 20:28:00
1楼
检测以下输出电压是否三相平衡。
深圳市点石电气技术有限公司 代俊锋 13510865670 QQ:124044904  www.szdsgk.com

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-05-28 20:50:00
2楼
对了在工作的时候,量输出电压有370多V,当时频率为60HZ

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2007-05-28 20:57:00
3楼
量三相电流或电压是否平衡