当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
台达(DELTA)变频器
我要发帖
台达变频器的问题请教
点击:
719
| 回复:
3
博古
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:127帖 | 992回
年度积分:0
历史总积分:2320
注册:2006年7月25日
发表于:2007-05-28 20:05:00
楼主
名位高手俺有一台台达的变频器用在高速门上面的.以前一直工作正常,最近老是报过流,检查了电机及负载均正常.有时运行几十个小时也没事.有时用一两次就报警,关闭总电源重新上电后正常工作.型号是:VFD-004M12A,工作电压为230V.报警代码:OL
请高手们帮忙出出主意.感激不尽.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
代俊锋
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:996
注册:2003年10月11日
发表于:2007-05-28 20:28:00
1楼
检测以下输出电压是否三相平衡。
深圳市点石电气技术有限公司 代俊锋 13510865670 QQ:124044904 www.szdsgk.com
回复
引用
举报
博古
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:127帖 | 992回
年度积分:0
历史总积分:2320
注册:2006年7月25日
发表于:2007-05-28 20:50:00
2楼
对了在工作的时候,量输出电压有370多V,当时频率为60HZ
回复
引用
举报
yitonglxd
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2005年7月05日
发表于:2007-05-28 20:57:00
3楼
量三相电流或电压是否平衡
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频界流行的十大谬误
[8727]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11809]
变频器功能详解
[8148]
基础篇,控制篇,应用篇
[13518]
变频器知识大全
[5293]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7520]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
为什么变频器容易烧电机
[8560]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号