西门子6RA70不可逆直流调速器为什么在反转时会建立不起励磁 点击:1546 | 回复:10



wanger55

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2007-05-19 21:10:00
楼主
我公司轧机主机在主控台上进行正反向转换时开始二三次可以,但连续转换时会报故障F004,F005,请专家指点?



安仔仔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-05-20 21:08:00
1楼
是不是优化得不好呀

兰色闪电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2007-06-29 12:21:00
2楼
问我呀,咱可是6RA70砖家,咱这砖家当然比不上九江大桥那几位砖家;咱这砖家贱卖,5毛钱一块

兰色闪电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2007-06-29 12:23:00
3楼
哦,都过期了,不说了,免得浪费我感情

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2007-06-29 15:34:00
4楼
这是个小问题,有时间电话给我。

阿伟123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2007-09-12 22:38:00
5楼
楼上的专家也不过如此,故弄玄虚,没劲,至少不是一个真正的工控人,少了点什么东西。

阿伟123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2007-09-12 22:41:00
6楼
有东西就拿出来,大家交流一下会少你们什么吧???????

天空游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2007-09-17 10:04:00
7楼
123450: XXX00

刘12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2007-09-18 21:46:00
8楼
如何控制反向 提都不提 没法说...

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2007-09-18 23:23:00
9楼
估计是变换电枢的,这样的模式间隔时间短是会出现这样的问题

我不是专家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2009-12-17 10:00:28
10楼
结合你描述现象,估计进线电源可能有问题,请仔细检查你进线控制回路有什么问题或者查看你的控制切换是否合理。(下次留言时描述故障请将故障值带上)