首页 上一页 1 2 下一页 尾页

热电阻和热电偶如何接线? 点击:4418 | 回复:21



haha!◎#

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2007-05-17 15:19:00
楼主
  请指教!  二线,三线和四线制



ninuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-05-17 17:23:00
1楼
一般情况下,热电偶采用二线制.不同分度号采用不同补偿导线.工业用热电阻采用三线,四线用于实验室.

没理由不努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2007-05-21 13:03:00
2楼
同意

斥非

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2007-05-21 13:11:00
3楼
热电偶和热电阻的测量原理不同,所以连接二次表的时候要根据仪表的要求连接。其中热电偶是两线,有正负之分;热电阻有两线、三线和四线的区别,主要测量元件都是两线,为了不同的连接仪表有不同的补偿导线,所以根据不同的仪表要求接线就对了。

马啸天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2008-01-26 20:43:00
4楼
同意以上说法!

热控仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1722
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2008-01-26 23:34:00
5楼
对!

敏博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-27 19:29:00
6楼
热电阻有二线、三线、四线制;变送器只有二线、四线制
热电阻:
    1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
    2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
    3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-01-28 16:10:00
7楼
尼诺的回答很正确,完全同意.

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-01-29 10:41:00
8楼
楼主回家好好学学再来!

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-01-29 10:51:00
9楼
回去好好看下书吧

小Q

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-02-22 23:34:00
10楼
 请问测温热电阻(偶)中有 WZTP-01,Pt100 这个型号的吗???  
 

二极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-02-22 23:39:00
11楼
随便接,不行再反过来就是了

zengrenpei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-02-23 01:14:00
12楼
学习了

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-22 08:48:22
13楼
热电偶用两线制,热电阻用三线制。

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-12-09 13:04:16
14楼

楼上的不要忽悠别人,热点阻有2线3线4线三种接法.要看情况的

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-12-09 13:07:48
15楼
  回去好好看下书吧

maliquan&hehaiyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2008-12-09 15:51:42
16楼

受益了,谢谢

 

汤汤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2468
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2009-02-28 10:35:36
17楼
顶一下六楼                     

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2009-02-28 10:47:41
18楼

学习了

 

 

 

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-02-28 10:47:58
19楼
新产品将越来越多,应当养成工作前先把产品使用说明书看明白后再动手安装。供参考。

lxw666666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年3月15日
发表于:2009-03-15 10:17:28
20楼

学习了  谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页