求助:10KV线路只显示9KV 点击:1373 | 回复:17



精锐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-05-07 14:41:00
楼主
我所在的是35KV变10KV的变电站,其10KV的监视电压表只能监视到9KV。
变压器是3200KVA的并且现在是空载,变压器温度只有40度,其出线无对地短路情况。
请教高手出现问题的原因有哪些??



苏明杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-05-07 15:45:00
1楼
检查PT信号端是否正常,或电压表

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-05-07 18:37:00
2楼
PT有问题?监控仪表参数没调好?仪表啥型号的??

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-05-07 18:44:00
3楼
 谢谢赐教!
10KV监测电压表是两只机械表,但是都是显示9KV。
请问PT信号怎样检测比较好??
请问有没有可能是10KV母排出现问题或是变压器的问题?

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2007-05-07 18:45:00
4楼
我所在的是35KV变10KV的变电站,可能真的不到10KV.
就比如380V,一般供电,电力的都要400V.

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-05-07 19:11:00
5楼
回复‘中央战车’:
但是以前的检测都在10KV以上,这也是供电要求的啊?

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-05-07 20:17:00
6楼
          用万用表对比一下

苏明杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-05-07 23:35:00
7楼
检查一下PT变比是多少,一般情况下,PT为10000V/100V,可以用比较精确的万用表测量一下是否为100V,还有可能是机械式电压表有问题或是指针没有回零.

苏明杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-05-07 23:40:00
8楼
一般情况下母排和变压器是没有问题的,除非35KV电网由于线路过长有线损,电压过低,不过这个可能性较小,还是先检查一下你的二次回路吧

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-05-08 06:16:00
9楼
看下PT变比铭牌,注意安全。万用表测量一下是否为100V,换机械式电压表!!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-05-08 08:30:00
10楼
实际电压就是9KV,有什么可奇怪的.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-05-08 13:02:00
11楼
 苏明杰:  引用   加为好友   发送留言   2007-5-7 23:35:00 
    检查一下PT变比是多少,一般情况下,PT为10000V/100V,可以用比较精确的万用表测量一下是否为100V,还有可能是机械式电压表有问题或是指针没有回零. 
 


就是测量互感器的二次测对吧?还是什么?

苏明杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-05-08 13:48:00
12楼
就是电压互感器二次侧至电压表的回路

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-05-08 18:55:00
13楼
PT变比是10000V/100V,通过测量电压表是没有问题的.但是PT的一只熔断器已击穿.现在想请教一下高手分析在次种情况下电压的监测变化.能用向量图解释解释就更感谢.

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1876
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2007-05-14 09:40:00
16楼
你们36KV进线电压显示正常吗?

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-05-22 19:56:00
17楼
正常的