三相交流系统短路电流计算 点击:3860 | 回复:3



一品黄山

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-06 14:14:00
楼主

中华人民共和国国家标准 
三相交流系统短路电流计算 
GB/T 15544—1995 
Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems 
 
国家技术监督局1995-04-06批准                         1996-01-01实施 
 
    本标准等效采用IEC909(1988)《三相交流系统短路电流计算》(以下简称《909标准》)。 
第一篇 概   述 
1 主题内容与适用范围 
1.1 主题内容 
    本标准规定了用等效电压源法计算三相交流系统短路电流,并提出了计算中采用的校正系数的求取方法及推荐值。 
1.2 适用范围 
    本标准适用于标称电压380V~220kV,频率50Hz的三相交流系统的短路电流计算。 
    本标准不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的短路计算。 
    本标准主要作为进出口设备及对外工程投标使用,在国内工程计算中逐步推广采用。 
2 引用标准 
    GB 156—93 额定电压 
    GB 2900.1—92 电工术语 基本术语 
    GB 2900.25—94 电工术语 旋转电机 
3 术语 
3.1 短路 short-circuit 
    通过一个比较低的电阻或阻抗,偶然地或有意地对正常电路中不同电压下的两个或几个点之间的连接。 
3.2 短路电流 short-circuit current 
    在电路中,由于故障或不正确连接造成短路而产生的过电流。 
    注:需区别流过短路点和电网支路中的短路电流。 
3.3 预期(可达到的)短路电流 prospective(available)short-circuit current 
    电源不变,将短路点用阻抗可忽略的理想连接代替时,流过短路点的电流。 
    注:假设三相短路电流是由于三相同时短路而产生的。由于三相不在同一瞬间短路,在短路电流中可能出现较大的非周期分量的研究不属于本标准范围。 
3.4 对称短路电流 symmetrical short-circuit current 
    不计非周期分量时的预期(可达到的)短路电流对称交流分量的有效值。 
3.5 对称短路电流初始值  initial symmetrical short-circuit current     
    系统非故障元件的阻抗保持为短路前瞬间值时的预期(可达到的)短路电流的对称交流分量有效值(见图1和图12)。 
3.6 对称短路视在功率初始值 initialsymmetrical short-circuit(apparent)power 
    对称短路电流初始值、系统标称电压Un和系数 三者相乘的积。即: 
3.7 短路电流直流(非周期)分量iDC D.C(aperiodic)component of short-circuit current 
   短路电流上下包络线间的平均值,该值从初始值衰减到零值(见图1和图12)。 
3.8 短路电流峰值 iP  peak short-circuit current 
    预期(可达到的)短路电流的最大可能瞬时值(见图1和图12)。 
     注:短路电流峰值的大小与短路发生的瞬间有关。三相短路电流峰值ip的计算只对会出现最大短路电流的某相和某一瞬间进行。不考虑连续发生的故障。三相短路指三相同时短路。 
3.9 开断电流 short-circuit breaking current 
3.9.1 对称开断电流Ib symmetrical short-circuit breaking current 
    在开关设备的第一对触头分断瞬间,预期短路电流对称交流分量在一个周期内的有效值。 
3.9.2 不对称开断电流Ibasym asymmetrical short-circuit breaking current 
    不对称开断电流Ibasym按下式计算: 
   
3.10 稳态短路电流IK  steady-state short-circuit current 
    暂态过程结束后的短路电流有效值(见图1和图12)。 
3.11 对称堵转电流ILR symmetrical looked-rotor current 
    在额定电压Urm和额定频率下,异步电动机转子堵住时的最大对称电流有效 值。 
3.12 等效电路 equivalent electric circuit 
    用理想元件组成的网络来描述一个电路性能的模型。 
3.13  (独立)电压源 (independent)voltage source 
    用一个不受电路中所有电流和电压影响的理想电压源和一个无源电路元件相串联来表示的有源电路元件。 
3.14 系统标称电压Um nominal system voltage 
    电力系统被指定的电压(线电压),此电压与电力系统的某些运行特性有关。 
3.15 等效电压源 equivalent voltage source 
    为计算正序系统短路电流,而加于短路点的理想电压源。在网络中,等效电压源是唯一的有源电压。 
3.16 电压系数c voltage factorc 
    等效电压源与被 除的系统标称电压之比,该值在表1给出。 
3.17 同步电机的超瞬



zhdi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-12-19 17:08:00
1楼
谢谢!

geff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2008-04-12 10:00:23
2楼
gb/t 15544 -1995 谢谢

badboy22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2011-09-03 23:52:00
3楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师