热电阻的温度值读取问题 点击:1110 | 回复:9



zenghai86

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2007-04-04 14:23:00
楼主
测量现场Pt100热电阻的阻值是160欧,对应温度应该是158度左右,但模块读取上来只有140度,但如果拿电阻箱直接在模块上加160欧电阻,读取的温度值又是正确的,这是什么原因?正常吗?热电阻模块是ARI 030 10,采用三线制接法



jzm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2007-04-04 20:49:00
1楼
肯定不正常啦,你想想,热电阻所测温度是用来反应实际的温度,现在就差下18度.那么是不是这个热电阻就没多大用了呢?你应该用万用表测量下进入模块前的电阻值是多少,如果跟现场的差不多,那就是模块的问题了.如果也是140度左右,那就差现场到模块间的线路啦

沙漠的风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2007-04-05 08:59:00
2楼
你应该在接线端子处量电阻的值, 实际的值是要取掉导线电阻的

EDGARi2u

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2009-03-21 12:22:16
3楼
请问一下楼主,PLC中怎么对ARI 030 10,的IW区地址值进行转换来转换成温度值,怎么进行温度补偿?

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-03-21 12:43:12
4楼

反正不是系统模块的问题..................!!

crlongman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2009-04-28 16:13:36
5楼

你量一下是否有交流成分,在PLC柜量一下电阻是多少,然后再分析

suntech

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3384
  • 历史总积分:68207
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2009-05-08 12:39:52
6楼

是啊,应该与干扰有关系的

wincc.5591

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 240回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2009-05-08 13:14:00
7楼

在PT100和模块之间要用补偿导线连接,用普通导线是有误差的

唐唐唐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年5月23日
发表于:2009-05-23 21:34:41
8楼
呵呵 你们用的和我们用的不是一样的。我们用的是把热电阻的量程0-500度,对比PLC的4-20mA信号来的。假如:现在热电阻的最大阻值是300欧,则算出来的温度是500度。那我在PLC的编程里面面设定的信号设定为0-500度  。中间是用隔离器来把阻值转换成毫安信号到PLC,模块读出来就是500度。0度等于4毫安  500度等于20毫安。如果阻值是200欧 则到PLC的信号应该就是12毫安,对应的温度也就是250度,阻值怎么变,温度就怎么变。

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2009-05-23 21:43:21
9楼
你隔离器与模块之间能不能对应上?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师