当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
ABB变频器问题求教!!
点击:
883
| 回复:
11
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2007-03-25 10:59:00
楼主
我有一台ABB800变频器 机器软故障 用一两天就报外部输出短路故障 断电复位后又能运行 在能运行期间一切正常 在工作点换一台同型号机器没问题 排除外部故障了 哪位大哥大姐帮帮忙!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阳光绿草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2006年9月20日
发表于:2007-03-25 20:01:00
1楼
我曾经遇到过和你一样的问题,是ABB600变频器,你可以检查高速驱动光耦的限流电阻 是否正常.
回复
引用
举报
北京通宇环球--侯工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2007-03-26 18:08:00
2楼
变频器驱动板故障要修吗010-51661808
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-27 17:34:00
3楼
欢迎加入:变频器,配件,PLC,人机截面技术QQ群号码:16477750
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-27 17:35:00
4楼
欢迎加入:变频器维修及配件,PLC,人机截面,工程改造技术
QQ群号码:16477750
回复
引用
举报
OT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2007年3月21日
发表于:2007-03-28 14:51:00
5楼
应该是IGBT或者是AGDR驱动板有问题 你可以接着用应该用不了多长时间就会坏掉的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器是否真的省电?
[6730]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
变频器故障原因分析
[5189]
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
请教:转矩控制的应用
[5569]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9676]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号