当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
求教:6SE70关于附加给定的参数设置问题
点击:
943
| 回复:
7
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2007-03-28 17:00:00
楼主
请问:在变频器参数设置中的P433(附加给定1)和P438(附加给定2)除了一个在斜坡函数发生器前给定,
另一个在之后给定外还有哪些区别?如果我想使电动机不停的变速循环运行(要求变速间隔时间为几秒或
十几秒,并且响应最好快一点),是不是应该用附加给定?应该用哪一个呢?请各位大虾指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2007-03-28 22:11:00
1楼
P433和P438应该如何用?在什么情况下采用呢?
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-03-28 23:09:00
2楼
其实你的间隔时间并不是很短,斜坡时间是0-100%的加减速时间。
回复
引用
举报
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2007-03-29 11:30:00
3楼
但是我还想要达到的一个目的是在变频器外再加一个位置控制器,做成一个位置随动系统,要求一台电动机拖动的机械机构要快速的减速或加速来保持与其它电动机拖动的机械机构同步运行,而且不能发生碰撞,如果还按斜坡加减速不知还能不能达到要求?
另外还有参数P2827(斜坡函数发生器上升加速度)和P2828(斜坡函数发生器下降加速度)与P462(上升时间)和P464(下降时间)有没有对应关系?请赐教!
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-03-29 22:04:00
4楼
只是微调,应该问题不大
你的变频器的参数还真够大的,CUVC OR CUMC?
回复
引用
举报
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2007-03-30 08:50:00
5楼
是CUVC,P2827 和P2828 就是U827和U828
回复
引用
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-03-31 18:33:00
6楼
建议你拨打SIEMENS免费技术热线问一下800-810-4288
回复
引用
举报
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2007-04-01 09:10:00
7楼
好,多谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器供水对模拟量的干扰解...
[9690]
请教:转矩控制的应用
[5569]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9927]
起重机大车\小车用变频器有无...
[7907]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
变频器控制的电机运行HZ在50...
[5296]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5672]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
V/F控制和矢量控制的区别?
[48742]
请问:132KW的电机需要选择多...
[6830]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号