紧急求助:modnet和citect通讯问题 点击:1541 | 回复:1



sunplay

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1432回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2007-03-21 14:24:00
楼主
上位citect通过modnet(modbusTcp/Ip)和下位泓格的I-8437控制器通讯,在上位输出数据时总是有跳变的现象,请问“大虾”这是怎么回事?

具体现象:假设现在有一个阀门的阀位是30,我想将它开到60,就给定输出数据60,结果数据先是跳到60然后马上跳回30,接着又跳到60。从下位程序可以看到,只有当上位数据稳定到60的时候,下位程序里的数值才改变。
所有的输出都有这样的问题,但不是每一次输出都会这样,只是现象太频繁了。
恳请“大虾”帮忙!
谢谢先!



sunplay

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1432回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2007-05-23 14:48:00
1楼
[color=#800080]呵呵,解决了,感谢台湾泓格spike,感谢上海泓格奚刚,感谢上海希亚特肖俊华、吴景鹏。感谢曾经帮助过我的人。
阿门,心里的石头终于下来了!!![/color]