王工请帮忙 点击:629 | 回复:2



ltj02

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年11月08日
发表于:2007-03-16 11:29:00
楼主
王工:你好;前几天本人有请教你关于TP04G透过DVP14SS控制DTC1000做AT功能地址问题;你说用H4727;而不是H0813;现在本人试过已OK了;谢谢!另外本人还有一个问题:本人当初TP04G与DVP14SS采用的是RS232通讯的;而DVP14SS与DTC1000、DTC2000采用的是RS485通讯;现我想将TP04G与DVP14SS改成RS485通讯;试了几次都不成功;我只是将TP04G上面设成RS585通讯;站号试过:0、4、3、都不行;PLC方面因其与DTC1000、2000采用RS485;所以通讯格式已经写好并有效的;请问王工;我该怎么样来设定呢?



中达电通

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2007-03-16 13:56:00
1楼
初时默认情况下,14SS COM2为RS485,9600,7,E,1.站号1。
你也可以修改D1120和D1121来改变这些通讯参数。
TP04G与14SS用485完全没有问题,只要2方通讯参数选择一致就可以了。你在测试一下,这个也没有太多好说的。

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2007-03-16 17:51:00
2楼
不错,值得大家学习。 
 