当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
惠丰开关电源维修指点
点击:
1072
| 回复:
12
王浩存
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-09 16:39:00
楼主
今天维修一台惠丰单相 2.2 KW 的开关电源,面板没有显示,线路板是老式的分立元件,更换了控制芯片 UC3842 ,稳压器 78L12,开关管 IRFBE30 以及 LM393 后,仍然不启动,请各位老师指点一下,不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-03-09 20:35:00
1楼
压敏电阻有问题吗?
回复
引用
举报
linwg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2003年8月23日
发表于:2007-03-09 21:50:00
2楼
查一查5v,24v等电压是否正常,同时把电源部分的电解调了试试。
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-10 07:29:00
3楼
测量一下 3842 的7脚 有没有14v的供电电压!
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-03-10 07:35:00
4楼
把和芯片第7脚的电容换掉,旧电源一般电解电容毛病多。
回复
引用
举报
嘉友
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:590
注册:2002年8月14日
发表于:2007-03-10 15:02:00
5楼
这么小的机器,坏这么多东西,还有维修价值?
回复
引用
举报
王浩存
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-12 09:35:00
6楼
各位老师,我量过所有电压都没有,3842的7脚没有电压,重要的电解电容都换过了,其余的也量过正常,很奇怪
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-03-12 17:24:00
7楼
下面引用由鹰啸川在 2007-3-12 9:35:00 发表的内容:
各位老师,我量过所有电压都没有,3842的7脚没有电压,重要的电解电容都换过了,其余的也量过正常,很奇怪
--------------------------------------------------------------------------------------------
都量到3842的7脚没有电压了,还说正常,老兄只差一步矣!
回复
引用
举报
利源
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年4月30日
发表于:2007-03-12 18:31:00
8楼
查开关电源的启动电阻
回复
引用
举报
linwg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2003年8月23日
发表于:2007-03-12 21:36:00
9楼
按此思路,找下去有可能是3842前面的一个电阻坏了。
回复
引用
举报
鹰啸川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2007年3月10日
发表于:2007-03-13 14:45:00
10楼
确实是3842的七脚120K欧电阻开路了,现在已经正常了。谢谢各位老师的热心指点,非常感谢
回复
引用
举报
鹰啸川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2007年3月10日
发表于:2007-03-13 14:48:00
11楼
确实是3842的七脚120K欧电阻开路了,现在已经正常了。谢谢各位老师的热心指点,非常感谢
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2007-03-17 17:53:00
12楼
呵呵
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
振动筛出现物料堆积问题的原...
[234]
徐进的信念:小型工厂凭经验做...
[135]
工程机械维修的现状与设备管...
[118]
企业中对《能管员》有哪些要求...
[308]
螺杆空压机的油气分离器更换
[399]
几种造成伺服送料机划伤材料...
[164]
工地上运行中的临时计量箱
[185]
储气罐在运用过程中有哪些需...
[211]
机床传动误差动态测量方法
[165]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号