楼主
累计损坏了十多块英国CT UNIDRIVE 主板,有5块无显示,有2块84号故障,有2块83号故障,有2块闭环运行过流,开环运行正常.有一块经常自复位,哪位能解决问题.哪里有主板?13806129595 李生
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
DIANGONG
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2007-03-01 21:05:00
1楼
回复
引用
举报
yanghongwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:229
注册:2004年2月18日
发表于:2007-04-06 15:12:00
2楼
经常自复位的应该是功率板有问题了,刚给客户维修过相似故障装置.主板需要提供V3版本以上的坏板子才可订购. 北京二十一世纪公司 杨宏伟13811519432