TD2000-4T0370G 跳E010
点击:
862
| 回复:
9
北国之春
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年1月09日
发表于:2007-01-09 16:03:00
楼主
我公司有一台TD2000-4T0370变频故障后 从运行正常的设备上拆下一块驱动板换上后恢复正常 但是买了一块新的驱动板换上后一运行显示E010 请教一下排除新驱动板有问题后 还有哪些原因可能造成该故障 驱动板型号为F14S2GM1
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2007-01-09 17:22:00
1楼
风扇,插件未插紧,模块都有可能!
回复
引用
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2007-01-09 23:35:00
2楼
一般换主控伴才会这样 除非驱动板有问题
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2007-01-10 08:38:00
3楼
我有一台EV2000-132的变频器也是启动就报E010
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2007-01-10 21:15:00
4楼
在驱动板上有个测试点F0是维修关键,正常时为低电平,但模块出现故障或着没有插好模块的连接线时,该电平变成5V,于是变频器就报E010故障,
检测方法:首先测出F0是否高电位?---是---CD4073的2,3;4、5;9,10哪组是高电平?---检查对应模块......
回复
引用
举报