controller link通信 点击:465 | 回复:2



尹燕芳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2007-01-15 11:49:00
楼主
我这有个日本的控制系统,采用controller link通信,我们想扩展上位机的功能,但不知他发送给下位机的控制数据格式是什么,能有什么办法看到这些数据吗?麻烦大家指点了
这些数据是放在data link区域的吗?如果放在data link区域可以直接看到吗?



利昌機電

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年10月12日
发表于:2007-02-03 09:40:00
1楼
用OMRON CX-Integrator 連線取回相關數據;擴充功能亦使用CX-Integrator。

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-03 10:17:00
2楼
controller link网络支持2中方式,一种就是data link连接方式,一种fins命令。