安川G3报CPF04 点击:767 | 回复:4



怪问题

    
  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2007-01-08 12:51:00
楼主
现在有一台安川G3变频器报CPF04,有什么好办法处理,请大家提点建议。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-08 14:00:00
1楼
存储器有故障。

czjx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2007-01-08 16:47:00
2楼
 存储器重新考一次就OK

北国之春

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2007-01-10 13:11:00
3楼
控制板有问题 或是检查一下排线

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2007-01-10 13:12:00
4楼
我们有安川G3变频器主板,可以联系