发表于:2006-12-27 14:55:00
楼主
自己还是新人,有什么不对,请各位老师指正!
最近接触了两个恒压供水的项目,一个是以前公司做的,一个是最近刚到手头的,和现场工程师交流以后得出几个结论,请大家指点!
1,在电厂水厂使用恒压供水的意义
一个水厂三用一备,其中一台是用变频器,但是实际使用的时候,频率大概在42HZ左右,
我手头电厂三台水泵同时要启动,准备一个上变频,其实后来发现一个问题,同类型的用液力耦合器必要要达到2400转以上.
这样我得出一个小的结论,
在扬程比较大的情况下,如果你用的泵的容量具体差不多的大的情况下,没有必要用变频,因为为了出水,这个时候的变频器必需工作在40多的频率上,很难达到变频的效果.
比如泵的输出是80公斤,但是满扬程输出要60公斤,所有必需要达到40HZ才行,但是如果只有10KG,则只要13HZ就可以满足,低于这个这个频率则更本不出水.
所有有时候感觉,理论和实际是有很多 差距的,必须根据现场来决定.
2,直接变频切换工频
虽然没有做,因为不敢做,相位角相差那么大,会拉弧,可能把接触器都烧了,但是网上还是看到很多人这么做,我觉得一方面是转贴,一方面是厂家的托儿,呵呵,坏了才要修呢!
我们做项目虽然保证是一年,但是为了客户,我们要从长远的看,不要为了钱什么都做,一点社会责任感都没有.
还有一方面是这些人也没有太多实际的工程经验,这里还希望各位专家多指点,如果大家有上面两个方面成功应用的例子,可以的话,请跟帖,特别是直接切换做的比较成功的,请注明电机大小,变频器的牌子,用途,等等,
还有恒压供水方面的也希望专家多指点,谢谢