首页 上一页 1 2 下一页 尾页

两台西门子MM440变频器损坏 点击:1888 | 回复:24



robotics30

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2006-12-19 09:53:00
楼主
本单位有一台德国产的磨床,主轴电机用西门子MM440变频器驱动, 从去年12月安装使用到今年11月, 一直很正常, 11月中旬的一天, 操作屏上显示西门子MM440变频器报警, 打开电气柜检查, 发现, 西门子MM440变频器的进线电压正常,为交流370V, 但是BOP上无显示, 风扇停止转动.
因为该机器还在保修期, 所以德国厂商又寄了一台同型号的新的西门子MM440变频器来, 装上后,输入参数,机器恢复正常.
但一周后, 报警再次出现,打开电气柜检查, 故障现象一样, 西门子MM440变频器的进线电压正常,为交流370V, 但是BOP上无显示, 风扇停止转动.
是什么原因导致两台西门子MM440变频器损坏呢?



jiangfeng5260

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2006-12-19 10:52:00
1楼
如果是同样的问题,这就要检查一下电气柜的线路了,

robotics30

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2006-12-19 11:06:00
2楼
谢谢jiangfeng, 电气柜的线路我检查了, 交流, 直流电压都很正常, 在电气柜里还有另外一台西门子mm420变频器, 却一直正常, 如果交流, 直流电有问题, 那么西门子mm420变频器可能也会损坏, 所以交流, 直流电的问题基本排除.

现在我的担心是, 因为西门子MM440变频器驱动的主轴带动的砂轮有水喷淋进行冷却,会不会是由于喷淋水导致主轴电机的连线短路, 烧毁了变频器的电源板?

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-12-26 11:38:00
3楼
学习学习啊

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 12:35:00
4楼
这个问题我碰见过,跟你的情况差不多,变频器里的几个参数需要修改,首先是用户要设定的参数,,这个在变频器的说明里有,,比如电机的额定电压,电流,,还有所要驱动的电机的转速,,,并不是这样就好了,,,你把原先坏掉的变频器要回来,,把它的程序板换过来,必须拆开来,,小心别把板子弄坏了,记住不是外面那个操作板,然后还得修改里面更高等级的及格参数,,等我查一下,过会儿给你

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 12:48:00
5楼
首先你把参数访问等级设定到最高,,,P0004=2,P0003=4然后,查找参数[color=#FF0000]P1312[0]=50和P1311[0]=10 P1310[0]=69.9[/color]  这些参数可以再小一些,,就安全了. 

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 14:06:00
6楼
检查一下里面的模块,可能已经烧了,,如果更换新的驱动器,,最好在上电前先改好程序,,最底访问级别的程序必须先修改,,,然后你检查一下最高访问级别里的几个参数,最高级别p0004=2 p0003=4,,,进入后看看这样的几个参数是否乱了continuous boost.p1310[0]  acceleration boostp1311[0]  还有starting boost p1312[0] 看看这几参数变化了吗,,如果太大,适当改小,,起码不会再烧你的驱动器了,,,,注意,,最好在换新的时候,,还把旧的驱动器的程序线路板拆下来,换到新的驱动器上,,省很大的功夫,,要知道,里面的参数有数百条,,,,更换前看好说明书,,,那几个电机的参数一定要对,,,其次,检查你的外围,一般外围的问题要先解决,,,,,,程序很重要!!!!你可以把它设定爆炸,,也可以把它设定的很温顺,,,有些参数会变的,,特别是那几个
不知道老师们同意我的看法否,,,,,我也有棘手的问题等待解决,,,永和提出的几个问题请大家也指导一下,我门的驱动系统出的问题让我们损失很大,,我在这里提出请求了,,,希望大家共同解决,,共同提高.记住..我的网名叫永和

robotics30

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2006-12-26 15:37:00
7楼
这台德国产的磨床在全球已经有超过五百台在使用, 变频器的参数是一样的, 为什么别的机器就没有烧电源模块?

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 16:29:00
8楼
你试过了吗/程序不一定一样,

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 18:22:00
9楼
那么他们发给你的变频器的是固化好的程序吗?这个你得搞清楚
或着他们现在已经有所改动,,所用电机的型号或许有改变,,如果象你上面所说的那样,,,你最好检查你的机械部分,,包括你的轴承,等等

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-12-26 18:40:00
10楼
跟参数关系不大,西门子变频器的整流桥是1200V的,(通常用1600V)由于国内电网质量较差,所以经常坏整流桥。如果你的变频器离变压器较近,那就更爱坏整流桥。建议加装进线电抗器

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-12-26 18:41:00
11楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=308916

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 19:23:00
12楼
我这是经验之谈,,在损失了几台变频器之后的经验,,改过参数后一切正常

特别感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2006-12-26 19:30:00
13楼
因为我们的情况太想像了,我们也是在保修期坏的,也是厂家发过来的,,可是一装上就好,用个几天就坏了,,电机没问题,,他们厂家通过网络可以直接检测我们设备运行情况,经过检查,他们说没问题,,变频器坏了,,他们厂家很大方,立即赔偿,,可是都是同样的情况,,我们自做主张改了及格参数,,结果让人惊喜,,好了!!!!!!!

海贝丽斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:649
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-12-26 22:18:00
14楼
学习中,谢谢!

computer

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2004年4月25日
发表于:2006-12-26 22:57:00
15楼
我们单位有次这样的情况,其他都好的,第一天正常,第二天就环了,就想前面说的,控制面板没有显示,后来我们拿去修了,不是很清楚怎么弄的,现在正常了,!

臭脚热水泡

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2006-12-30 10:41:00
16楼
得益多多,谢谢

MrLawrence

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2002年12月31日
发表于:2006-12-30 14:02:00
17楼
变频器这东西要多复杂有多复杂,要多简单有多简单!学习了!

WZMPL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-12-31 06:51:00
18楼
检查一下电气柜的线路.还有干扰

robotics30

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2007-01-15 11:01:00
19楼
下面引用由董事在 2006-12-26 18:40:00 发表的内容:
  跟参数关系不大,西门子变频器的整流桥是1200V的,(通常用1600V)由于国内电网质量较差,所以经常坏整流桥。…
--------------------------------------------------------------------------------------------
谢谢你的回答.我同意你的看法.正如我讲过的,这种机器在全球有超过五百台在使用, 参数是一样的,所以更参数关系不大.
我仔细对比了一下该机器和其他机器的电路,发现该变频器没有加装进线电抗器,而其它加装进线电抗器的机器变频器都没有烧,我会试试加装进线电抗器

请教 kexuan8688

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2007-01-16 16:56:00
20楼
  你最好先测测看损坏的变频器损坏的是什么部位,如果主回路(整流桥和逆变模块)是好的,那就很有可能是开关电源故障,启动电阻损坏,如果是这样,要问问你:改变频器是 不是经常断电又得电?西门子电源最受不了电源冲击,所以电源老是无缘无故的就坏了.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页