当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
功率因数补偿问题
点击:
942
| 回复:
9
项羽
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:72帖 | 220回
年度积分:2
历史总积分:1057
注册:2006年5月11日
发表于:2006-11-26 19:06:00
楼主
低压配电系统中,如果某一路的功率因数过低,可否就这一路就地进行无功补偿,或者到低压配电室进行集中补偿.各有何优劣,请各位发表高见.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-27 11:23:00
1楼
需长距离大电流输送电力的负载,采用就地补偿可大大减小线路的电流,如(非实际数据)4台75KW电机,运行中线路的电流约550A,每台加就地补偿电容器40KVar(cosφ约0.9以上),电流降为440A,降低了线损。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-27 11:26:00
2楼
补偿应采用就地和集中两种形式,就地解决大部分补偿量,集中采用自动控制器将补偿量控制在0.95。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-11-27 22:42:00
3楼
就地进行无功补偿效果好,但要考虑成本
回复
引用
举报
整流电路
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年6月13日
发表于:2006-11-28 11:02:00
4楼
就地补偿的效果是好,只是点多,面广,维护起来很烦,还有就是成本高。
回复
引用
举报
兜兜里有糖
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:13帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2006年6月19日
发表于:2006-11-28 12:28:00
5楼
学习了
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-28 14:01:00
6楼
楼上几位不知是否做过分散和集中补偿的设计或工程,分散补偿的投入应比集中补偿要少,电容器、电容接触器装在所补偿设备的电控箱中,没增加别的费用。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-28 14:06:00
7楼
另外减少了集中补偿的电容器数量,配电室的投资少了。因分散补偿减小了输电先线路的电流,可节省电力电缆的投资和节约电力(线损)。
回复
引用
举报
caocao_z
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2005年1月27日
发表于:2006-11-28 21:49:00
8楼
长知识了
回复
引用
举报
会理锌矿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年7月05日
发表于:2008-07-05 10:45:31
9楼
请问目前是否有高压(10KV)功率因素补偿?是否好用?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
需求单相电动机正反转接线图...
[68546]
维修电工证有用吗?
[14093]
什么叫无源触点,什么叫有源触...
[17694]
电工...警惕呀.....
[56137]
改变三相电机的电源相序为什...
[18414]
单相电机用两个接触器来控制...
[26866]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
光耦PC817输出的信号是高电平...
[12441]
两种星/三角启动主电路,是电...
[11601]
新风机电机起动电流太大,热继...
[12814]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号