  SIEMENS变频器XAN236MV359C(单相输入),开机显示F001代码(过压)
  检查输入电源240V正常,C1/C2主电压310V正常,辅助电源模块7V输出正常.
将P944改为1,恢复出厂设置,仍无法启动,显示F001代码.
  检查电压取样电阻R2\R3为3.3M欧,判为CPU检测失准,断开R3一脚,串入4.7M欧可调电阻,当阻值调至3M欧时,变频器能启动且F001代码消失,改为固定电阻,完工.
  因该型号变频器输入电压固定为220V,误接三相则会损坏,上述应急方法应可正常使用.