前几天有人接的星,三角起动,转换后不动了,我去处理,是三角接线有误,处理时我想会不会有这一种情况,就是星型时是正转,而转换成三角型时是反转.


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-10-15 08:38:00
1楼


   只要电源相序不动(即U、V、W在Y、△位置相同不变),只是△接法不同,就不会反转。

王小四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-16 13:58:00
2楼
有可能的,所以接线时一定要接对.

ml98lm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-18 21:54:40
3楼
有可能星形是正转,然后转换后是反转,我是做搅拌站的,搅拌机上的电机,就是星三角降压启动,因为设备上带电流表,如果一开始是正传转换后是反转的话电流就会很大。但是我现在有点搞不懂,公司在强电柜交流接触器的接线上好像把其中的两相给倒了一下。

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-09-18 23:07:22
4楼
我认为不会,否则,经典的星三角启动不就废了?!

yyr1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-08 21:57:27
5楼
会有的U1接A,V1接B,W1接C ,U2,V2,W2短接星形起动U2接C,V2接A,W2接B三角运行如果U2接B,V2接C,W2接A则三角运行反转

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-10 22:41:44
6楼
    星三角启动电路,如果星形时运转正常,转角接时如出现反转或电机不动电流为零现象,可通过改变U2  V2  W2  相序解决。

小剑人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年5月27日
发表于:2010-10-11 14:04:12
7楼
这种现象还没碰到过啊.......