当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:松下电工变频器
点击:
841
| 回复:
19
shibushi
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-11 20:20:00
楼主
现有一台松下VF-8X变频器(7.5KW)不接电机运行正常,输出电压正常。带一0.75KW小电机试机,出现运行到10几赫兹报OU1故障,不知是哪部分的原因,请教各位师傅了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-11 20:48:00
1楼
查一下接触器
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-08-11 21:15:00
2楼
同意小张》: 查一下接触器
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-15 21:11:00
3楼
谢谢小张和新三毛,我仔细看了,上电后继电器吸合很好,将频率升到25HZ运行,很正常,但只要升到30HZ以上就报OU1,25HZ运行5分钟,继电器轻微发热,应该没什么问题,不知会是什么原因!
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-15 21:43:00
4楼
接触器 触点吸合好不好
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-08-15 23:13:00
5楼
还是接触器问题,把它换了...问题就解决....其他不要罗嗦了
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-19 15:10:00
6楼
谢谢小张和新三毛的回复。接触器已换过全新的,故障依旧。还有什么原因呢?希望各位师傅帮忙分析一下,先谢过了
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-21 19:47:00
7楼
顶起来
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-08-21 22:39:00
8楼
电压检测看看,换控制板看看
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-22 06:56:00
9楼
上电时候对电容充电正常吗?开关电源也要查一下!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
变频器应用篇
[7262]
富士变频器通信应用实例
[11613]
一拖多的变频器有何优缺点
[7940]
什么是重载,什么是轻载
[5484]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
惠丰变频器通电一直显“HF”是...
[7747]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5481]
欧陆590在冷轧机中的应用
[10684]
变频器的载波频率问题
[5376]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号