前天,我们公司新装一振动筛电机是3kw的,安装是厂家直接上门,装好后启动正常。我不放心,要求实测一下电流。那个bt安装电工二话没说拿着我的数字万用表调好后直接把两个表笔插入柜内空开上端两个孔内,我来不及阻止转身已晚。一声巨响,蓝光过后,我已啥都看不见了。晕,tmd真是变态!!!!等我回过神来,那小子已躺在地上脸和手臂被严重烧伤,眼睛看啥都有蜘蛛网。我的数字表表笔只剩下了半截,柜内一排8个施奈德空开全部报废。各位同行,大家可要以此为戒,安全第一呀!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sty
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 227回
年度积分:0
历史总积分:490
注册:2006年4月12日
发表于:2007-01-22 22:40:00
161楼
佩服
回复
引用
举报
dachong
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 454回
年度积分:0
历史总积分:1511
注册:2003年9月21日
发表于:2007-01-22 23:14:00
162楼
那些空开全坏是不对的
回复
引用
举报
sunstarjz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2004年10月14日
发表于:2007-01-27 16:10:00
163楼
麻弊出大事啊!
弟兄们一定要注意阿
我的万用表交直流两用的600A的
回复
引用
举报
0521
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2007年2月07日
发表于:2007-02-07 16:19:00
164楼
我们公司有人被电过呀
就是测电流的时候把电流表并联在线路中的,可惨了!!
回复
引用
举报
变频改造
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2005年9月26日
发表于:2007-02-08 16:43:00
165楼
是啊,电老虎可不是吃素的,大家工作一定要注意安全,按章操作!
回复
引用
举报
风云再起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 304回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2005年7月08日
发表于:2007-03-20 02:33:00
166楼
楼主纸厂的么?
回复
引用
举报
沧海一黍
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 856回
年度积分:0
历史总积分:1192
注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-20 10:36:00
167楼
数字式万用表一般最大直流电流挡也就10A,交流么,我看到过650mA的,如果直接测控开上端,所引起的拉弧绝对可以把人击伤,而且还会跳上位电闸。
回复
引用
举报
杨中格
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 364回
年度积分:0
历史总积分:407
注册:2005年5月05日
发表于:2007-03-20 15:07:00
168楼
又见超人勇天试身,
测交流用钳流,测直流用电阻(大电流的),小电流麻就用万用表.测电流我反正是把表看了一遍又一遍,有时真的很怀疑档位弄错了,或是表笔接错了.小心又小心啊,.........
回复
引用
举报
AUTO ZH
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年3月04日
发表于:2007-03-20 15:40:00
169楼
太玄了,以后要小心了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相电用电流互感器接三个单...
[11440]
更换一台新的三相异步电机,怎...
[15018]
需求单相电动机正反转接线图...
[68546]
威纶MT506MV的触摸屏怎样上传...
[18293]
直流电源输出24V电压低的原因...
[24524]
零线和地线是相通的吗?
[15597]
电流大小与线径大小的计算关...
[29599]
星三角启动实物图怎么接线??...
[17648]
请问55W的荧光灯使用36W的电...
[17634]
三相空气开关电流是指每相电...
[11684]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
下一页
尾页