狂晕,有人竟然如此测电流!!!! 点击:6653 | 回复:169



dzmtmwq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-08-26 10:40:00
楼主
    前天,我们公司新装一振动筛电机是3kw的,安装是厂家直接上门,装好后启动正常。我不放心,要求实测一下电流。那个bt安装电工二话没说拿着我的数字万用表调好后直接把两个表笔插入柜内空开上端两个孔内,我来不及阻止转身已晚。一声巨响,蓝光过后,我已啥都看不见了。晕,tmd真是变态!!!!等我回过神来,那小子已躺在地上脸和手臂被严重烧伤,眼睛看啥都有蜘蛛网。我的数字表表笔只剩下了半截,柜内一排8个施奈德空开全部报废。各位同行,大家可要以此为戒,安全第一呀!!!!!



18052344

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-08-28 17:17:00
41楼
弄电之前,一定要想清楚.再专业的人都会有犯错的时候,最好有人在旁边协助!

王命天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-08-28 18:22:00
42楼
你那是什么牌的数字表啊,垃圾,最基本的保护功能都没有.哪个电工没有犯错的时候!LZ用表没错过档?

王命天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-08-28 18:33:00
43楼
感到可笑的人都不是电工!操,我不信多高级的电工没犯过错,我为我的兄弟们担心,希望电工弟兄都平平安安!

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-08-28 18:58:00
44楼
我发现好多同行兄弟不信这个邪,作为我本人是没有作到监护的责任.但是大家注意到没有,我写的是他把表笔插入了AC380V空开的上端,不仅仅是是短路,还要加上弧光短路.有兴趣的话不信的可以自己试一下.......呵呵,开开玩笑.那个安装电工现在医院烧伤科住院,我已去看望过了.

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2006-08-28 20:10:00
45楼
可悲啊!!怎么那么不小心了啊!!安全第一!!

欧阳飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2004年12月21日
发表于:2006-10-23 22:55:00
46楼
残酷

成功来源于努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年1月22日
发表于:2006-10-23 23:49:00
47楼
习惯性违章

人生似梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2006-10-24 01:27:00
48楼
下面引用由dzmtmwq在 2006-8-28 18:58:00 发表的内容:
  我发现好多同行兄弟不信这个邪,作为我本人是没有作到监护的责任.但是大家注意到没有,我写的是他把表笔插入…
--------------------------------------------------------------------------------------------
我相信,因为是20A的档位,不是MA档经过保险丝,5A的档位这样量我都看见万用表爆炸过。

王小四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-24 08:30:00
49楼
做这行档的基本上都有类似教训.就像做电的哪各没触过电一样.

邢彤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-24 09:00:00
50楼
呵呵。不过这确实是教训。我相信每个人一开始都会犯错误吧,不过那个人也确实是违反操作规定了。谢谢楼主提供这么鲜明的反面教材! 

roycf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:585
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-10-24 09:46:00
51楼
1.钳型表不能测直流电流?现在市场上的数字钳型表都有这个功能啊!(用霍尔做传感的),不但能测直流电流,电压电阻啊都能测.价格还便宜.
2.另一位兄弟说的电源同相是什么,我也不明白,请懂行的赐教.

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2006-10-24 10:21:00
52楼
简单的错误让人认识基本道理

*007*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-10-24 10:43:00
53楼
我们公司电工(本科生)用万用表200M欧姆档测量电机,将好的说成烧毁的,但是人家学高,工资高,牛B呀,我有时候想他为什么不拿电流档测电压呀!

*007*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-10-24 10:44:00
55楼
我们公司电工(本科生)用万用表200M欧姆档测量电机,将好的说成烧毁的,但是人家学高,工资高,牛B呀,我有时候想他为什么不拿电流档测电压呀!

roycf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:585
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-10-24 11:00:00
56楼
人都是在学习中成长的,都是从幼稚走向成熟.大学的教学注重理论的学习,中专和技校的教学注重实践的培养.把别人的幼稚当作笑话来传播,只能说明自己心态有问题.
再问一次:另一位兄弟说的电源同相是什么,我也不明白,请懂行的赐教.

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2006-10-24 11:01:00
57楼
我们公司电工(本科生)连一个四孔的三相380V的插座都不会接,零线不知道接哪里,真昏!!

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2006-10-24 11:04:00
58楼
这确实是教训。我相信每个人一开始都会犯错误吧,不过那个人也确实是违反操作规定了。谢谢楼主提供这么鲜明的反面教材!一定要杜绝习惯性违章

整流电路

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-10-24 13:50:00
59楼
好像是有可以测直流的钳流表,具体没有见过。好像使用的是霍儿元件,通过检测磁通量来测出电流的大小
是有这种钳表,我在书上看到说是电磁式的,具体什么回事我就不知道  了。

KFC???

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2006-10-24 13:58:00
60楼
搞电是很危险的啊