本人最近调试一台变频器其参数设置如下:
P053=6 、P060=3、P071=380、P095.1=10、P100.1=3,1、P101.1=380、P102.1=543
P104.1=0.91、P107.1=50、P108.1=1488、P109.1=2、P368=0、P370=1、P060=0
P060=1、P651.1=104 运行信号、P652.1=107 无故障、P554.1=22(端)5(面)
P653.1=0 P653.2=0、P654.1=0 P654.2=0、P573.1=14 端增 8(面)
P574.1=16 端减 9(面)、P590=0(必须)、P517=3,0、P523=50 防F008错
P640.1=22 电流、P640.2=148 频率、P643.1=7.3 电流系数、P643.2=10 频率系数
P644.1=0、P644.2=0、P445=14 防振区间 、P446=8 (10~18Hz)
P425=100 上升到设定值、 P426=50 ( 即25Hz)
以上就是我所设置的参数,但是试车时存在这样的问题:就是我要限制最高频率和最低频率,即P421=100对应与50 Hz,P422=0对应于0 Hz,但是并不存在这个线性关系,例如我要把最高频率限制在40Hz,这样要设P421=80,但是实际的最高频率并不是40Hz,我们是通过变频器内部的电动电位计改变其频率的从而调速的
该设备用于水泵,我想请教哪位高手指点迷津,多谢!!!!