我是一个新接触UNITY的新手,请各位大侠赐教~
我新建一个开关量输入变量,变量是Local bus的第1个机架上的第5个模板的第1个点(起始地址是1),我这个变量的类型是选BOOL还是EBOOL,地址是什么?RIO BUS上这个地址怎么定义???
再有就是BOOL和EBOOL有什么区别,各自的含义是什么???手上没有任何资料,英语水平又及差看不懂EN帮助,请各位老师赐教~
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
庄添河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2006年6月08日
发表于:2006-07-29 08:52:00
1楼
你可以上这个网址上下载一些关于unity的资料,在quantum的论坛里,挺多是中文的。
http://www.schneider-electric.com.cn/bbs/bbs.jsp
回复
引用
举报
aycpy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2003年11月05日
发表于:2006-08-24 16:55:00
2楼
拓扑地址:%I1.5.1,也可用StaticRam地址,%Ixx,自己定义地址