台达变频器与plc通信 怎么停止 点击:2387 | 回复:16



yuzhenya

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2006-06-16 10:47:00
楼主
台达plc与台达M型通信 怎样才能让变频器停止 
MODWR K1 H2000 H1 
是不是这样



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-06-16 10:58:00
1楼
如果你的变频器通讯地址为01就是上面的程序,记住需要设置变频器的通讯格式与PLC的通讯格式一致,比如9600,7,E,1,ASCII

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-06-17 14:52:00
2楼
好象是17H是停止的。我没有查说明,你查查看。

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2006-07-29 12:02:00
3楼
要是台达的ES,就不能用MODWR指令使M型变频器停此,而要用RS指令

杰杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2006-08-23 23:48:00
4楼
ES也行的,指今如下:
MODWR K1 H2000 H1

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-24 08:52:00
5楼
台达PLC全系列都支持MODBUS便利指令,无需用RS指令。

电机设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-08-24 11:33:00
6楼
ding 

hcsun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2006-08-26 17:29:00
7楼
建议不要这么用,当系统通讯一旦发生故障,
你的变频器就停不下来了。可靠性较差。
我用过不好,后来改成端子控制了。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-09-01 10:50:00
8楼
端子一旦发生故障,你的变频器就停不下来了——道理不是一样的吗?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-01 17:09:00
9楼
周公一语直击要点!

3C爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-04 20:26:00
10楼
对,端子控制比较稳

piziy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-08 21:17:00
11楼
个人认为通讯没有端子控制稳

后台运行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-11-04 08:55:00
12楼
   同意张东的意见!!!

73011789

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2006-11-07 08:58:00
13楼
个人认为还是段子控制可靠性高些

gjj

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:58帖 | 145回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1480
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-11-10 14:25:00
14楼
通讯故障停不下来,端子故障自动停止
通讯好比是EST,端子就是OUT.能不能将通讯也设成OUT那样

LHS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-11-12 19:54:00
15楼
通讯受外界影响较大,端子要稳定得多

gjj

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:58帖 | 145回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1480
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-11-13 17:34:00
16楼
试验发现PLC与PLC或变频器LINK时,数据写入寄存器交换控制运行。主站掉电或通讯故障寄存器数据保持不变,电机运转不停。为了避免以上现象发生,设定LINK启动,数据交换监控从站的每一个扫描,一旦通讯故障,从站清除寄存器或停止RUN。
PLC LINK启动,主站查找从站启动M1360—M1375=on。从站有没有查找主站的Mn装置?如果主站存在Mn=on  PLC  RUN。当主站丢失Mn=off  从站PLC清除寄存器或停止RUN使电机停止运行。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师