发表于:2006-11-13 17:34:00
16楼
试验发现PLC与PLC或变频器LINK时,数据写入寄存器交换控制运行。主站掉电或通讯故障寄存器数据保持不变,电机运转不停。为了避免以上现象发生,设定LINK启动,数据交换监控从站的每一个扫描,一旦通讯故障,从站清除寄存器或停止RUN。
PLC LINK启动,主站查找从站启动M1360—M1375=on。从站有没有查找主站的Mn装置?如果主站存在Mn=on PLC RUN。当主站丢失Mn=off 从站PLC清除寄存器或停止RUN使电机停止运行。