台达PLC通讯采集外部数据时的混乱读取,怎么办 点击:730 | 回复:1



刚看见门槛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2006-06-15 16:08:00
楼主
LD M0
MODRD K2 H2102
LDP M0
ORP M1129
SET M1122
LD M1123
AND M0
MOV D1050 D100
MOV D1051 D101

LD M1
MODRD K2 H2102
         LDP M1
         ORP M1129
SET M1122
LD M1123
AND M1
MOV D1050 D200
MOV D1051 D201

LD M1123
RST M1123
RST M1129

为什么D200/D201与D100/D101会读到对方的数据?
如何避免?
伤脑筋



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-06-22 20:10:00
1楼
我有现成的程序,运行中的。如果需要联系我:plc.123ye.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师