DVP-10SX模拟量的解析值??
点击:
679
| 回复:
1
毛军伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2005年9月02日
发表于:2006-06-12 13:53:00
楼主
电流对应值是多少??
电压对应值是多少???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中达电通
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 611回
年度积分:0
历史总积分:981
注册:2002年1月06日
发表于:2006-06-27 09:58:00
1楼
SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。
4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。