当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
台达高手请进,有关子程序调用
点击:
9991
| 回复:
42
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-18 16:05:00
楼主
各位大侠,最近小弟调试程序,遇到了一个问题,还请指教
程序抽出来如下:
ld m2
call p1
fend
p1
ld m000
ddrvi k90000 d3000 y0 y1
sret
end
程序一旦开始执行,我取消调用条件m2,伺服电机也不停止。
当我不使用子程序时,取消调用条件m2,伺服电机停止。
请高手指点一下,因为根据具体情况,我必须使用子程,特急,非常感谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
要你命3000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2006年2月11日
发表于:2006-05-18 16:10:00
1楼
应该不会停,不该写Y0,Y1的输出频率,它不就一直输出了吗?
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-18 16:20:00
2楼
不是阿,估计是我的调用方法不对。
当不使用子程序时
ld m2
ddrvi k90000 d3000 y0 y1
取消调用条件m2,伺服电机停止
回复
引用
举报
要你命3000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2006年2月11日
发表于:2006-05-18 17:38:00
3楼
不调用,就不会执行,PLC就不会去判断运行条件了。
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-18 18:48:00
4楼
不调用,就不会执行.
但是,一旦调用,取消条件也不停止了,直到走完给定脉冲数。
当不使用子程序时 ,取消调用条件m2,伺服电机停止。
回复
引用
举报
piziy
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-18 21:01:00
5楼
当你使用CALL后,在取消CALL导通的条件,P1的程序段处于保持状态
就这么简单...
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-18 22:13:00
6楼
当使用CALL子程序调用指令时,一旦调用子程序之后,即使CALL指令的条件接点为OFF,子程序的程序会停止执行,并保持原来的状态。但是DDRVI指令比较特殊,即使子程序停止调用了,DDRVI指令仍然会执行,直到将脉冲发送完毕为止。
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-18 22:28:00
7楼
你如果将DDRVI指令放在子程序中,那么就没有办法中断DDRVI指令发送脉冲。因为DDRVI指令停止脉冲输出的唯一条件是:M2由ON到OFF的时候。而当你将M0由ON到OFF时,子程序P1已经停止调用,此时即使你再将M2由ON到OFF,DDRVI指令也不会停止发送脉冲,而是执行完相对定位指令才结束。因为此时子程序P1已经停止执行,所以PLC就不会知道M2由ON到OFF了.唯一的办法是将DDRVI指令放在主程序中,你如果想通过一个条件去控制PLC停止脉冲输出,那么你可以去控制标志位M1334、M1335(DVP-EH晶体管 机种)
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-18 22:32:00
8楼
不好意思,刚才贴图时,忘记P1指针了!只好重复一遍! 你如果将DDRVI指令放在子程序中,那么就没有办法中断DDRVI指令发送脉冲。发表于:2006-05-19 11:08:00
9楼
谢谢,明白这个了。
还有一个问题:把ddrvi指令放在子程中,执行完毕后取消调用条件,当执行条件再次成立时,ddrvi不执行了,为什么呢?是标志位的问题么?
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 11:21:00
10楼
你说的当执行条件再次成立是指的图中的M0由OFF变为ON吧?
DDRVI指令是相对定位指令,当DDRVI指令的条件接点M2由OFF变为ON时,DDRVI指令才会执行。而当你的M2一直为ON状态时,即使M0由OFF变为ON,只不过是重新调用了一次子程序,而DDRVI的条件接点并没有由OFF变为ON,所以DDRVI指令在M0由OFF变为ON时不会继续执行第二遍。
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 11:29:00
11楼
台达的脉冲输出指令DRVI、DRVA、PLSY等如果放在子程序中,当主程序调用子程序后,即使CALL指令的条件接点(比如上图中的M0)突然由ON变为OFF,DRVI、DRVA、PLSY指令仍然继续执行,直达脉冲输出完毕为止
但是如果将定时器、计数器指令放在子程序中,当主程序调用子程序之后,CALL指令的(比如上图中的M0)突然由ON变为OFF,定时器和计数器就会停止计时/计数,并保持原来的计时值/计数值。
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-19 11:33:00
12楼
谢谢
我指把m0也换成m2之后,这样执行也是不行,为什么呢?
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-19 11:46:00
13楼
我在子程中,加了一步延时,这样就可以重复执行了。 但是还是不明白为什么?还请指点
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 11:50:00
14楼
你问的这个问题就涉及到程序的时序问题了,从头开始说吧! [1]当M2第一次由OFF变为ON时,程序扫描到第一行时,M2=ON,调用子程序P1,由于子程序中M2=ON,因此执行DDRVI指令,PLC开始发送脉冲给伺服驱动器,[2]在DDRVI指令执行过程中,M2由ON变为OFF,程序扫描第一行时,M2=OFF,不再执行P1子程序,所以DDRVI的条件接点虽然ON变为OFF,但PLC并不会检测到这一状态的变化,因为子程序已经不被执行了。[3]当DDRVI指令已经执行完毕,再将M2由OFF变为ON时,当扫描到第一行时,M2=ON,调用子程序P1,而此时子程序中M2=ON,而PLC并没有检测到M2由OFF变为ON,所以,DDRVI指令仍然不会被执行。
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 11:54:00
15楼
你发的图片现在还看不到,马上下班了,下午再聊!
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 11:57:00
16楼
没看你的延时程序,能不能把延时程序一起贴上?
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-19 12:17:00
17楼
谢谢了,是不是发高速脉冲的指令都是如此呢?
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-19 13:43:00
18楼
TO:sunzhenhua
对,如你所说,高速脉冲输出指令都如此!不过我还是没有看到你所说的延时程序。
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-05-19 16:00:00
19楼
上面所的程序中的,mo,实现延时一个扫描周期,这样,
伺服可以重复执行了
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-08-19 16:42:00
20楼
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教:如下图形怎么编程序?
[9450]
西门子PLC的几种编程语言简单...
[9145]
告别西门子-----我的PLC研发...
[18732]
PLC编程经验之二--双线圈输出...
[14326]
求助:如何显示C盘下被隐藏的...
[10444]
盘点最有影响力的十大国产PL...
[9372]
永宏PLC密码问题
[15407]
串口调试助手发送数据的含义...
[16462]
我感觉国产的PLC打不开市场,...
[10812]
初学者指南——PLC应用中应注意...
[12264]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页