西门子变频器 点击:809 | 回复:5



我是小蚂蚁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2006-05-04 17:08:00
楼主
本厂两台130KW电机用西门子变频器驱动,设计变频器容量与电机容量相同,但使用过程中变频器老跳过流,简直就不能正常工作了,为了生产不得已采购了两台200KW的变频器.但现在这两台偶尔也跳.
变频器与电机间有大楷50-70米距离,电源端的电抗器好象没接,
请高手解释下为什么!~情况我说得不是很清楚,
另外,1台30KW变频器使用中老跳过压,为什么?变频器与电机间有大楷40-50米距离



longzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-05-09 15:24:00
1楼
电抗器必须的接啊,西门子变频器对电网要求比较高,所有电磁兼容一定要做好.如果还有问题请来电咨询:021-56388853  王文寿
13761071891  上海先德电气

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-09 16:48:00
2楼
可能是干扰,调小载波频率,电抗器要接上。

胡晓菊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-10 13:41:00
3楼
各位好!我公司是一家民营高科技企业(无锡志恒自动化系统有限公司)主要从事控制领域的研发与经营和专业维修各种进出口变频器。有什么需要敬请与我们联系。电话:051082303121   胡志

胡晓菊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2006-05-10 19:40:00
5楼
路过看看

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师