楼主
本厂两台130KW电机用西门子变频器驱动,设计变频器容量与电机容量相同,但使用过程中变频器老跳过流,简直就不能正常工作了,为了生产不得已采购了两台200KW的变频器.但现在这两台偶尔也跳.
变频器与电机间有大楷50-70米距离,电源端的电抗器好象没接,
请高手解释下为什么!~情况我说得不是很清楚,
另外,1台30KW变频器使用中老跳过压,为什么?变频器与电机间有大楷40-50米距离
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
longzhan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:317
注册:2004年4月26日
发表于:2006-05-09 15:24:00
1楼
电抗器必须的接啊,西门子变频器对电网要求比较高,所有电磁兼容一定要做好.如果还有问题请来电咨询:021-56388853 王文寿
13761071891 上海先德电气
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-09 16:48:00
2楼
可能是干扰,调小载波频率,电抗器要接上。
回复
引用
举报
胡晓菊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-10 13:41:00
3楼
各位好!我公司是一家民营高科技企业(无锡志恒自动化系统有限公司)主要从事控制领域的研发与经营和专业维修各种进出口变频器。有什么需要敬请与我们联系。电话:051082303121 胡志
回复
引用
举报
胡晓菊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年4月19日
发表于:2006-05-10 19:40:00
5楼
路过看看
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10019]
松下变频器说明书M1X系列
[8590]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
普通三相电机 用变频器后 ...
[5563]
有谁用变频器改造过电葫芦上...
[6237]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12866]
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
国内有多少做变频器的,报名啦...
[5694]
变频器接地问题
[8911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号