楼主
A500变频器按正或反轻指示灯闪烁频率按上下键也会变化但无输出也没有报警是什么坏了,模块测好象没坏,各位高手请指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈战敬
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年3月18日
发表于:2006-04-09 22:14:00
1楼
变频器功率为7.5KW请指教
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-04-10 12:44:00
2楼
你把参数初始化一下试试