是不是变频问题 点击:1000 | 回复:17



孤独的小兵

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-04-16 17:10:00
楼主
大家好,我自动化专业的,刚毕业的,在PLC调试过程中发现一台电机不能转动,在电脑里检测电机启动信号是有的,如果是一般情况我们就判定电机故障了。但是,电路图内发现该电机前接了一变频器,变频器有显示,我怎么知道是电机故障还是变频器问题呢?求各位大侠帮帮忙,可能问题有点低级,由于设备比较老,会不会电机卡死,对了,电机有发热现象!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-16 17:48:00
1楼
变频器是否有故障显示?启动指示灯是否亮了?或控制线问题。

铁狮子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2006-04-16 20:18:00
2楼
变频器有频率输出,那就是变频器后面接线或电机的事了.

天目山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2006-04-17 15:44:00
3楼
刚毕业就是要抓实践啊!
看你的问题无法回答,提供的信息太模糊了。最简单的方法,去量一下电机的接线端,看看是否有电压和频率多少!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-17 16:02:00
4楼
实践就是少,这么简单的故障都不会去查,

shpengchong _85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2006-04-18 14:26:00
5楼
测量一下变频器的输出端或电机的接线端电压,要用指针式表测,数字表不准!还会引起误判,还有问题请来电:021-55880702上海鹏冲自动化设备维修中心

ABF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-04-18 17:54:00
6楼
测一下变频输出电压有没有,是否正常,就可以判断是不是变频器没有运行造成的,如输出不正常,要是缺相,电机应会抖动但不转,要是电机短路变频应会有故障显示,电机一般不会3相同时开路的.

ABF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-04-18 17:57:00
7楼
还有可能你的启动信号没有给到变频器造成的.

shutingkang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-18 19:12:00
8楼
朋友你问的的确有点低级.
首先你要检查电机的绝缘程度是否良好.还有就是要考虑电机轴承是否散掉.
如果电机没问题的话.把进马达的线拆掉.看有没有电压过来.没有说明变频故障.
在说马达有故障变频会报警的知道吗.