首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

三菱PLC与CC-Link配置与应用 点击:5498 | 回复:45



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-06 10:42:00
楼主
感谢xiaolifeidao提供!

CC-Link局域控制网

  CC-Link是一现场级的局域测控网络,并且提供了很多高一等级网络所具有的功能,如:可以对其设定主站和备用主站,由于其造价低廉,因此性价比较高,采用CC-Link可以构成一个简易的PLC控制网,与真正的控制网相比,价格极为低廉。在系统中,采用CC-Link给系统带来了如下优势与特点:
  1)自动刷新功能、预约站功能使控制系统无缝连接备用从站,实现无扰控制。
  2)完善的RAS(Reliability可靠性、Availability有效性、Serviceability可维护性)功能使控制系统可维护性极大提高。
  3)互操作性和即插即用功能给系统备件的储存提供了多生产厂家的选择。
  4)循环传送和瞬时传送功能提高了系统数据通信的速率。
  5)优异抗噪性能和兼容性。

CC-Link网络设置与编程

  在基于CC-Link现场总线的应用过程中,最为重要的一部分便是对系统进行通信初始化设置。目前CC-Link通信初始化设置的方法一般有三种,1)采用的是最基本的方法,即通过编程来设置通信初始化参数。2)使用CC-Link通信配置的组态软件GX-Configurator for CC-Link,采用通信初试化设置的方法。该组态软件可以对A系列和QnA系列的PLC进行组态,实现通信参数的设置,整个组态的过程十分简单,但遗憾的是,目前该方法还不支持Q系列的PLC。3)通过CC-Link网络参数来实现通信参数设定。这是Q系列的PLC新增的功能,而A系列和QnA系列PLC并不具备这项功能。整个设置的过程相当方便。只要在GPPW软件的网络配置菜单中,设置相应的网络参数,远程I/O信号就可自动刷新到CPU内存,还能自动设置CC-Link远程元件的初始参数。如果整个CC-Link现场总线系统是由Q系列和64个远程I/O模块构成的,甚至不须设置网络参数即可自动完成通信设置的初试化。

  对Q型PLC来说,利用网络参数设置的方法是最为简单有效的,只要按规定填写一定量的参数之后就能够很好的取代繁冗复杂的顺控程序。在发生错误或是需要修改参数时,同组态软件一样,也能很快地完成,减少设置时间。然而它的不足之处,在于设置过程中跳过了很多重要的细节,从而无法真正掌握PLC的内部的运作过程,比较抽象。例如在填写了众多参数之后,虽然各站的数据链路能正常执行,但是却无法理解这些参数之间是如何联系的,如何作用的,如何使得各站的数据链接得以正常完成。在实际CC-Link的应用中,通过网络参数来进行通信初始化设置的方法不失为一种最为优越的方法,方便、可靠、功能全面这三点就已经很好的满足了系统的需求,缩短了CC-Link现场总线在应用于各种不同的工控场合时设计和调试的时间,降低了工作的难度,更方便了以后的故障检修和维护。遗憾的是它只适用于小Q系列PLC。

   欢迎大家讨论,发表不太意见!



lhy20011862

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2009-07-08 10:44:20
41楼
只用过2N的。要初始化的

oxiang741

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2010-01-31 16:05:45
42楼

我现在做用FX2N组一个cclink网络,谁有相关资料或者列程,给我发一份,谢谢了.fyf19861030@163.com

路德恩3030

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2010-02-02 17:07:34
43楼
cclink网络应用案例,谁有相关资料,给我发一份,或者QQ271946968,ludeen3030@163.com.谢谢啦

世事如棋!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 796回
  • 年度积分:2985
  • 历史总积分:5605
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2022-06-11 09:08:12
44楼

学习一下

w12工控怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:188
  • 注册:2021年7月01日
发表于:2022-08-23 16:31:48
45楼

我用过FX2N组建的CC-LINK网络,用的就是最基本的编程设置网络参数的方法,相当繁琐,希望三菱公司尽快退出完善的组态软件。 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页