当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
台达(DELTA)变频器
我要发帖
求助 台达VFD-150P43A一开机GFF保护
点击:
1020
| 回复:
1
szjl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2004年12月10日
发表于:2006-04-01 10:25:00
楼主
我处一台 台达的 VFD-150P43A 15KW变频器,一开机就显示GFF保护停机。断开负载电机显示正常。按照其使用说明上的说法是:接地保护线路动作,处置方法:1:检查与电机连线是否有短路现象或接地(这点排除)。2:确定IGBT功率模块是否损坏。3:检查输出侧接线是否绝缘是否不良。(这点也排除。)另外,接上250W的小电机变频器工作正常,显示当时工作电流为:0.2A。当用5.5KW的电动机接上,一启动就GFF保护停机,但是,当5.5KW电动机不经过变频器上的电流互感器,直接连接于模块输出端时,电动机可以正常启动(空载)问题来了,你说电流互感器问题吧,小电机时候,捡出电流正常,按道理大电流也应该没有问题。你说模块问题吧,不经过互感器,可以驱动5.5KW电动机,请高手指教!!
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2006-04-01 11:42:00
1楼
应该是是电流传感器的问题,很可能是电流传感器O/P运放电路倍率飘逸导致,带小电机的时候电流不大,但大功率的时候就会相差很多而保护
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
偶然发现,请达者解惑!变频器...
[6961]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
关于电机工频运行与变频器下...
[12383]
求教:三相220V的电机和三相3...
[34852]
台达变频器OFF故障
[5396]
AUT-DRIVE DV1000这个是什么...
[6271]
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
变频电机接线方法
[7253]
变频器基础讲座1
[9651]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号