故障F028
点击:
881
| 回复:
17
紫檀木做的床
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-06 13:32:00
楼主
我们钻井系统中有两台6SE70变频器。其中一台在上提时,每当负载达到某一个值(没有达到满负荷),报故障F028,但以前没有出现过这种问题。另一台做此工作时正常,没有出现过这类问题。实在搞不明白,请大家多帮忙!或发信zq4488@tom.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
生缘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年9月06日
发表于:2006-03-06 14:07:00
1楼
有过电流设定,实在不行调换试试.
回复
引用
举报
andapple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月24日
发表于:2006-03-07 13:10:00
2楼
你可以看一下电机是否抖动,三相输出是否平衡.很多机器都是三相输出不平衡后电流过大报这个警的.
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2006-03-08 09:27:00
3楼
同意上述看法
回复
引用
举报
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2006-03-08 22:21:00
4楼
是带载能力下降了。
回复
引用
举报
上海变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年12月08日
发表于:2006-03-09 10:45:00
5楼
可以来电询问021-62057796或者登陆http://www.shjccd.com查看,上海际成传动技术有限公司
回复
引用
举报
上海变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年12月08日
发表于:2006-03-09 10:45:00
6楼
可以来电询问021-62057796或者登陆http://www.shjccd.com查看,上海际成传动技术有限公司
回复
引用
举报
紫烟红尘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2005年12月04日
发表于:2006-03-09 15:24:00
7楼
应该是过流
调整一下过流参数
回复
引用
举报
龙祥九州
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2005年10月29日
发表于:2006-03-12 10:04:00
8楼
西门子6SE70系列工程型变频器及配件www.b2bqiji.cn/20001上有
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5481]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
关于串级调速
[6814]
智能PID控制简介
[15460]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9927]
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
请教变频器干扰其它设备怎么...
[5437]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号