请教:施耐德140cpu11302停电后再上电不运行? 点击:4264 | 回复:20



zyxbca

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-03-27 22:26:00
楼主
一台140cpu11032通过SA85以MB+和上位机通讯,突然停电6小时后上电,和上位机通讯不上,CPU显示READY而不是RUN,SA85指示灯和CPU上MB+每秒闪烁6次,说明SA85和PLC通讯正常.用CONCEPT和PLC连接不上.取下MB+电缆,接上MB编程电缆,CPU上还是显示MB+而不是MB,用CONCEPT和PLC也连接不上.请各位指点!!!!!!!!!!!



andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-03-28 09:06:00
1楼
看看在你的“online control panel”菜单的“flash program”里面选择“start after power up”

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-03-28 17:34:00
2楼
根本连接不上,不能先择,只能在模拟状态下运行

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-04-03 21:42:00
3楼
我在“online control panel”菜单中找不到“flash program”选项啊,这是怎么回事?期待回复

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-04 13:45:00
4楼
我也是找不到

wwubox

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2006-04-05 09:27:00
5楼
有可能断电时间过长,程序配置丢失,试着先用232串口连接到CPU,通过串口重新下装一下程序和配置文件;有可能CPU上的电池不行了(欠压),但不一定报警。或者用首次使用CPU方式连接通过MB+连接CPU,进行上述操作。

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-05 15:03:00
6楼
连机后再"online control panel"中有啊,我用的2.6版本

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-04-05 18:53:00
7楼
哦,我还是用的2.5的版本,可能这里面就没有吧,如果用2.5的,让PLC失电后再次运行需不需要什么设置呢?

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-06 10:38:00
8楼
如果程序配置丢失,PLC上电就不自动运行了吗?

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-06 10:47:00
9楼
我还是用的2.6的版本,不连机“online control panel”菜单中找不到“flash program”,但连机不上.

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-06 11:42:00
10楼
to  wwubox:
首要问题是上位机和PLC连接不上,在concept 2.6中点击连接,选MB+提示OL9-21503,只能在模拟状态下运行,“online control panel”菜单中找不到“flash program”,也不能上载或下载.去掉MB+电缆,装上MB电缆和上位机串口连接,PLC上还是显示MB+而不是MB,设置好串口参数,点击连接,也连接不上.

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-06 13:25:00
11楼
有编程电缆吗??用编程电缆应该能连上,连MODBUS的那个口子

想变大虾的菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-04-06 14:15:00
12楼
你们说的我有点头大哦!请问施耐德的PLC入门应该看什么资料!我现在是连Modbus协议都不知道!现在公司又是用的这种产品,偶只学过西门子200的,没实际用过!现在工作了要用的又是SND的了,应该用什么软件编程,调试,呀!求求我呀!谢谢了!

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-07 10:29:00
13楼
TO:蔡鸟 施耐德的系列不少,TWIDO用的是针对它的TWIDOSOFT 现在是3.2,可以支持中文,PREMIUM和MICRO用的是PL7PRO,现在是4.3版本,Quamtum以及MOMENTUM还有COMPACT用的是CONCEPT,我用的是2.6的,其中UNITY PREMIUM和UNITY QUAMTUM用的是UNIT PRO软件。看你们用的是那中PLC。

zyxbca

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-08 09:54:00
14楼
用自制电缆也连接不上

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-13 09:01:00
15楼
应该不会哦,你的电缆针脚定义对吗??

溪之雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年12月19日
发表于:2006-04-18 09:33:00
16楼
一定配置的原因,把配置重下一遍,113 02下时别忘了补丁

yeshiwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2009-09-11 09:32:35
17楼
怎么能够联系的上您呢,有问题想请教.

lin181677663

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-05-25 21:23:45
18楼
换完电池后,CPU11302不运行,

启程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2016年5月31日
发表于:2018-05-17 13:28:46
19楼
进来学习学习

liqingQQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2019年11月30日
发表于:2021-06-19 16:41:37
20楼

你们说的我有点头大哦!请问施耐德的PLC入门应该看什么资料!我现在是连Modbus协议都不知道!现在公司又是用的这种产品,偶只学过西门子200的,没实际用过!现在工作了要用的又是SND的了,应该用什么软件编程,调试,呀!求求我呀!谢谢了!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师