第一章 STEP 7的基础
一、 STEP7的安装和授权(略)
二、 STEP 7的介绍
使用STEP7软件,可以在一个项目下生成你的S7程序并监视和控制你的控制对象。在S7程序中通过地址寻址I/O模板。
三、SIMATIC管理器
四、硬件组态
基本步骤:
(1) S7-300的组态
插槽配置的规则:
RACK(0)
插槽1:电源模板或为空
插槽2:CPU模板
插槽3:接口模板或为空
插槽4~11:信号模板、功能模板、通讯模板或为空
RACK(1~3)
插槽1:电源模板或为空
插槽2:为空
插槽3:接口模板
插槽4~11:信号模板、功能模板、通讯模板(如为IM365,则该机架上不能插入C P模板)或为空
(2) S7-400的组态
S7-400PLC是由一个中央控制机架CR以及一个或多个扩展机架ER组成(当然也可以不用扩展机架),如你的CR上没有足够的插槽安装你的模板或者你希望独立于CR操作一些信号模板时,在距离允许范围内,可以考虑选用ER。
常用的S7 400机架
UR1(18 SLOT)和UR2(9 SLOT):通用机架,既可以用作中央控制器也可用做扩展单元。
当UR1或UR2用作中央控制器时:
1、 必需组件:一个电源模块和一个CPU
2、 能以集中式扩展(最大为3m)或分布式扩展(最大为100m,S7EU)
3、 扩展时需要发送接口模板,最多可插入6个接口模板。
4、 最多可连接21个扩展单元。
CR2机架:用于有分割的中央控制器(18 SLOT,二个CPU在单一机架内彼此独立地并行运行)。可用于SM模板,接收IM,电源模板。
1、 必需组件:一个电源模块和两个CPU
2、 以集中式扩展(最大为3m)或分布式扩展(最大为100m,S7EU)
3、 扩展时需要发送接口模板,最多可插入6个接口模板。
4、 最多可连接21个扩展单元。
ER1(18 SLOT)和ER2(9 SLOT)机架:用于有信号模板的扩展单元。没有C总线。
UR2-H机架;用于S7-400H。
注;集成在所有机架上的并行的I/O总线用于CPU与信号模板、功能模板进行高速数据交换。除ER1和ER2外所有机架上都有一个用于大量数据交换的串行通讯总线(K总线)。
UR1(用做CR时)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
标准PS
冗余PS
CPU,M7-CPU
DI,DO,AI,AO
M7-FM
FM
CP
SEND IM
UR1(用做ER时)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
标准PS
冗余PS