一台SIEMENS S7-315 利用PROFIBUS-DP和24台MM420变频器通信,最近发生一台从站出现故障F70,看说明书是接受设定值失败,要检查通信接口和主站。求教在主站里检查什么。特急!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-27 12:14:00
1楼
检查设定值的有效性是否符合该参数的要求范围和格式。