无线温湿度监测系统现在有什么好东东? 点击:1147 | 回复:15



天天问

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2002年3月22日
发表于:2006-01-11 11:30:00
楼主



龙腾虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-01-11 15:07:00
1楼
把要求发过来,bjjwhwhy@163.COM我给你个方案

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2006-01-11 16:54:00
2楼
把需求说说或 想法说说

天天问

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2002年3月22日
发表于:2006-01-12 09:06:00
3楼
想了解一下有哪些解决方案,现在流行的是什么。。。很多客户需求。。。但自己要先消化一下,拜托大家帮忙。。。

龙腾虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-01-12 11:08:00
4楼
留下E-MAIL给你发个看看

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2006-01-13 13:55:00
5楼
有好东西就说出来大家讨论啊,藏着掖着干嘛啊。

楼主你的需要也有些不太清楚,看了不知该怎么回复

天天问

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2002年3月22日
发表于:2006-01-16 15:55:00
6楼
主要是在医药行业。。。GMP认证后,墙上不能开孔了。。无线的抗干扰行么?没底。。。

小无知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年8月20日
发表于:2006-01-23 09:32:00
7楼
只要能通讯上。抗干扰不是问题的,有CRC校验的。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-01-23 09:54:00
8楼
医药行业、GMP认证的厂房装修基本都用铝塑板(有屏蔽),无线电的效果成问题。我们做的时候是从吊顶走线、测点开洞装温湿度监测设备。[url=http://www.kaimingkeji.com/shuomingshu/wenshidumok.jpg]http://www.kaimingkeji.com/shuomingshu/wenshidumok.jpg[/url]

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2006-01-24 10:14:00
9楼
我感觉也不一定,厂房装修虽然基本都有屏蔽,但都不会做到完全屏蔽,只要将无线中继设备放在此类缝隙处即可。
我曾经测试过一个现场,将无线探头放在一层厂房内,上位机放在设备夹层中,原本一直得不到数据,后来将采集器放在连通两层的管道井就一切正常了。毕竟和现场开洞布线相比,找屏蔽缝隙更能让甲方接受一点。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-01-24 10:44:00
10楼
测点到采集器这段有多远,拉线没?

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2006-01-24 11:07:00
11楼
整个系统就只有采集器到pc用232连线,其余都是无线传输,传感器用电池供电。
当时由于不是实际安装,只在客户现场选了几个点做测试,所以无线通讯距离应该不到100米,不过我们在实验室做测试时,通讯距离可以有200米以上,而且如果距离不够,可以加中继或者换成大功率的信号输出(可以有2KM以上)。

一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-01-24 14:10:00
12楼
无线,能用吗?警察不找你麻烦呀

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2006-01-26 13:50:00
13楼
呵呵,小功率的可以直接用,不过就距离短一点,200m左右吧;如果要通讯距离远一点的,只能选大功率的,到无管会备个案就可以,很容易解决

天天问

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2002年3月22日
发表于:2006-02-07 13:53:00
14楼
是传感器,直接就是无线的么?

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2006-02-07 15:18:00
15楼
晕,是我的错,没说明白。是传感器,从传感器出来直接就是无线信号,无需任何转换。同时小功率无线温湿度探头,自带电池供电,工作时间12个月以上(24小时连续工作,采集间隔1秒)。
要不这样吧,我还是发邮件给你吧。

顺便问一句,上次你问的那个带显示的温湿度控制器项目进展如何了,什么时候采购啊?备货都过了一个财务年了,再不要我就给别人了,呵呵

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师