MM440-30K,37K变频器B+,B-之间的电压?
点击:
966
| 回复:
7
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-13 11:43:00
楼主
不在制动状态时,B+,B-的电压是多少?启动,停止时变化多少?要实测的!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-13 12:35:00
1楼
与富士变频器P-N一样。
回复
引用
举报
北京蔡工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-13 13:29:00
2楼
西门子MM440-37K以下是带制动单元的,B+,B-可直接接制动电阻,(非DC+.DC-)
1,在不接制动电阻时,可能有感应电(由于30K-37K单管IGBT直接加在直流端而无任何二级管)请问这时的电压...
2,或误动作(即驱动脉冲会发出)。
3,或还有其它可能?电压?
回复
引用
举报
北京蔡工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-13 16:38:00
3楼
已做实验,应为感应电