交流接触器的选择,电工必须了解 点击:31686 | 回复:324



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:33:00
楼主
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.



鹤舞白沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2006-04-02 18:32:00
61楼
打五折最安全.特别是用浙江的产品.呵呵

时间皱纹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2006-04-02 19:16:00
62楼
耀华接触器CJX1-110和CJX1-140(220V)去年底有一批线圈没经过浸漆处理.几天就坏,郁闷!

秋水无际

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年12月04日
发表于:2006-04-02 19:22:00
63楼
触点坏的原因是不是因为频繁动作造成的?建议改用固态继电器。

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-04-02 19:52:00
64楼
我们用史耐德感觉还可以

正铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-04-03 11:24:00
65楼
市场上施耐德的假货比较多,一般说来,通过线圈的颜色、触点的金属光泽、塑料的质感都能判断出来.另外施耐德的接触器闻上去没有塑料臭味.反有奶油香味.不信可以试试.接触器最主要损坏的原因都在于电压.过高过低机器容易引起线圈烧坏、或者膨胀从而卡住触点不能运动.

电不死

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-04-03 11:40:00
66楼
我厂没钱,买不起什么名牌,都是用的是正泰的货,也还可以有,支持国货,至少正泰还是亚洲牌子货.

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-04-03 12:38:00
67楼
大开眼界。学到不少。谢了各位前辈。

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-04-03 12:52:00
68楼
同感

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-05 04:07:00
69楼
假的太多了,而我们往往又不是直接采购者,哎,用的好呢就没人关注,出了问题呢就什么问题都好象是我们这些人的错啊!

正铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-04-05 14:30:00
70楼
一般比较大的、正规的分销售商都不会有假货.电气销售现在实在太多.而市场上低压电气这块价格基本透明,几近无利.假货正好利用价格空挡钻出来.别贪图小便宜啊

erdg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-05 14:52:00
71楼
[i][b]电工做久了,都知道[/b][/i]

erdg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-05 14:53:00
72楼

zhenglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 446回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-04-05 17:27:00
73楼
好,我顶一下

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-04-06 10:45:00
74楼
国货当自强啊!用国产的东西时有时很让人生气.故障率高,但时常还是想为国货提供点机会.

qdkcy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-04-06 14:10:00
75楼
ABB的接触器还可以

0乘风破浪0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-04-06 20:31:00
76楼
这年头。。。。

xcybh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-06 20:57:00
77楼
同意

相约Oneway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-04-06 21:43:00
78楼
选型时,交流接触器额定电流大约为控制电机额定功率的2倍.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-06 21:51:00
79楼
78年以前的接触器,空气开关,铁壳开关,到顺开关,行程开关,脚踩开关,限位开关,..接点都是银的,还有银焊条,银网...

lirongkun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2006-04-06 22:02:00
80楼
施耐德可以的,我们在桂林用了八,九年了.