发表于:2005-12-28 15:45:00
楼主
有一恒压供水系统,两台泵;用了一台MM430变频器,带一台泵,另外一台泵由变频器的继电器输出接入或断开2#泵的工频,使用了PID,压力表4-20MA反馈,现在情况是:设定P0732(继电器接在2端)=53.4(变频器实际频率>=P2155);P2155=48(门限频率F_1);也就是说,频率大于48HZ,继电器2常开变常闭,则2#泵通,P2157=20(门限频率F_2);(理想的是实现当频率小于20HZ,则2#断.但是现在只能在>48时2#通,一但小于48,2#就断,请大家来参考一下,这是什么原因,我在想是不是下限没有比较值呀?可是这个参数在哪呢?