一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131247 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2007-01-06 12:56:00
101楼
铝4A铜7A呀.这是安全的.

扁舟子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1701
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2007-01-06 18:56:00
102楼
电工手册上有,但是不同的场合,可以取不同的参数,现在的方向是安全。

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:577
  • 历史总积分:131614
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-01-06 19:25:00
103楼
学习

renhongxi9904

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-01-06 20:00:00
104楼
taihaole 

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2007-01-07 20:35:00
105楼
1pf的线那里可以用到那么大电流呀。不烧吗。很多因素的,线路长短,短时间过负荷等等,一般,不要超过阻性1000w。电机三相1.5kw/

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-01-13 10:16:00
106楼
可靠计算方法:
铝线3A/平方
铜线5A/平方

烟不离手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-01-13 13:42:00
107楼
理论上应该是9A,但是国产的东西要打折的。

神州X号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-01-13 13:57:00
108楼
应该是铜导线1平方按3A电流最安全

linas

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-05-18 11:54:00
109楼
虽然又现成的公式可用,但是公式都是在标准情况下得出的.所以实际用时只能作为参考,一般1个平方的线取5A,随着平方的 增加这个值要降低,如果是多心线这个值也要降低的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-18 12:22:00
110楼

   “一般1个平方的线取5A”

1、电流密度的选用,与导线的散热条件密切相关;
2、例如:颗导线、多芯护套线电缆线、单芯绝缘线、明敷导线、暗敷导线等散热条件不同,电流密度选取大小不同;
3、要根据电工手册、施工要求、安全规程的要求选用,不得私自任意决定!

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-05-18 16:36:00
111楼
1个平方单芯铜导线可承载--17A; 
1个平方单芯铝导线可承载--14A;
1个平方2芯护套铜导线可承载--13A;
1个平方2芯护套铝导线可承载--11A;
1个平方单芯铜导线穿管可承载--12A;
1个平方单芯铝导线穿管可承载--9A;
其他的情况还有很多,还是查手册吧。

ANAKIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2007-05-18 18:31:00
112楼
我这有1997 IEC EN60204标准:1平方毫米---16A

1.5平方毫米--15A

2.5平方毫米--21A

4平方毫米--28A

6平方毫米--36A

10平方毫米--50A

16平方毫米--66A

25平方毫米--84A

35平方毫米--104A

50平方毫米--123A

70平方毫米--155A

95平方毫米--192A
120平方毫米--221A

ANAKIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2007-05-18 18:38:00
113楼
忘了交待,上面指的是铜导线.

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-05-19 16:41:00
114楼
查手册吧!不要一味的指望经验!不同的安装方式,不同的安装环境对线的要求都会有所不同!

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-05-20 20:52:00
115楼
以电工手册为准

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-05-20 21:46:00
116楼
6平方铜护套我用32A漏电保护。

无名电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2007-05-29 01:19:00
117楼
电工手册有啊

李东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-05-29 11:11:00
118楼
空气中敷设电流大一些,穿管载流量就小了.

myju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-06-09 12:37:00
119楼
我们一般是1MM4A算   1KW大概是2A左右

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-06-09 18:58:00
120楼
乱七八糟 
 各种材质和各种规格的电线(电缆)在各种环境下的载流量.手册上有明确规定
自己查吧

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师