一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131247 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



流云居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-04-19 23:29:00
61楼
我看还是查手册好,根据不同的线径有不同的算法,按照经验公式铜芯线一般乘以5不知道大家赞同不

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-20 15:32:00
62楼

husileng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年7月26日
发表于:2006-07-26 08:51:00
63楼
主题:2.5平方铜芯线的安全电流为20A,4400W; 4平方30A,6000W  

 
给你一个口诀,背熟了,你也就可以自己设计家中的强电布线了


口决
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半

说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半.

这是我们强电工人考电工证时的必考题,应当不会有错的.
如有问题,欢迎各位专家赶紧指正,以免误事了,呵呵  
 

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-26 09:23:00
64楼
我怎么没考过咯 那有手册啊

郭zongkui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-07-26 10:46:00
65楼
我发现大家都在按经验办事
但是记住应该在手册的基础上才可以用经验

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-26 14:32:00
66楼
8A!

LHY7104

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-07-26 23:16:00
67楼
不能一概而论,要根据导线的材质、导流量、是否穿管,还是同几根线穿管、以及使用环境。以我看,还是根据实际情况查下电工手册最好,要留有余量哟。

shihc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-08 11:21:00
68楼
每平方按2-5A考虑了

张敬民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 20:51:00
69楼
你说得对1/4(A)

张敬民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 20:52:00
70楼

张敬民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 20:53:00
71楼
1KW是几个电流

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-09-04 17:07:00
72楼
线径和电流不是线性关系,主要考虑的因素是发热,比如1平方铜线单拉时,载10A电流,可24小时连续工作.而240平方3+1电缆主线1000A电流几小时就发热,不可取.是导线集中而不宜散热,布线时应主义这个问题.

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-09-04 17:12:00
73楼
TO: 张敬民
单相1KW大约4A,三相1KW大约2A

519003636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2006-09-04 22:31:00
74楼
你得确定是铜线还是铝线,穿管吗?温度多少?然后才能确定
一般5A

柔风烈雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年2月09日
发表于:2006-09-04 23:29:00
75楼
一般是6-10A 

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2006-09-05 09:02:00
76楼
  一平方距离在100米之内的大约能带6个左右电流,但是对于距离较远的相应带的电流小点2~3个电流

张敬奎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-09-05 11:15:00
77楼
单芯跟多芯的载流量是不同的,不能一概而论的。一般单芯的载流量好像要大些的

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-09-05 12:40:00
78楼
多股的承受电流大一些,一般5A好点

郭国华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2006-09-05 19:55:00
79楼
距离,电压降都要考虑

anya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2006-09-06 12:11:00
80楼
1MM2的铜线最好按3A计算好点,因为如果接电机负载的话,还要考虑过载的问题,一般情况下都是按额定电流的1.1-1.4选择线以及一些控制设备的.