楼主
我从其它计算机上拷贝过来的intouch项目,在我的计算机上打不开,出现错误提示
“无法编辑应用程序,进程"WindowMaker"(运行在计算机“mmmm”上)正在编辑此应用程序。”
在线等。。。。。。。。。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-08 11:35:00
1楼
您拷贝的是最终的程序文件吗?关闭MMMM上intouch程序再拷贝。
回复
引用
举报
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-08 13:04:00
2楼
删除程序目录下的appedit.lok文件即可。
回复
引用
举报
liyadu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年7月31日
发表于:2005-12-08 13:22:00
3楼
谢谢 已经解决
回复
引用
举报
letian2729
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年7月19日
发表于:2010-06-28 08:58:49
4楼
怎么解决的,你也说一下啊
回复
引用
举报
MIGE_YUAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2007年1月09日
发表于:2010-06-29 09:02:01
5楼
解决办法 就是2楼说的
拷贝的时候 INTOUCH是在运行的
所以有这样的情况