变频器常见故障 点击:1592 | 回复:6



唐山味儿不浓

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-12-07 20:36:00
楼主
…6SE70等系列变频器常见故障本人遇到的大盖有这么几种:

闭环控制
F015,F053,基本是速度反馈有问题,如编码器松了
F011,屏蔽上述两个故障就有可能出现这个故障,有时这个故障复不了位,这一般由于功率检测部分有问题
F021电流热时间常数设的短,或大转矩时间太长
F029电源或电机某项对地或有问题,一般由于检测部分有问题
008 是一种封所状态,及禁止运行,有可能有紧急停车信号,如控制字1的2,3位;或运行信号未断,报故障了直接复位,
。P830能屏蔽故障号,。。。
以上是本人意见,有不对的地方请大家指正,让我们共同提高,增长经验!

                    谢谢!



一如

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年7月01日
发表于:2005-12-20 14:03:00
1楼
太笼统了吧

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-03 23:25:00
2楼
是有点,请哪位大峡补充点
楼下的,先谢谢了

cqboro

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-10-16 17:07:00
3楼
唐山味儿不浓:
    出现F011,这时故障复不了位,那怎么办了。可不可以把该信息屏蔽掉了。

一非

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2007-10-18 12:40:00
4楼
若一上电就出现F011则是功率检测部分有问题,你可以测量一下有没有DC15V就知道了!你只要仔细去查你一定有收获!

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-18 15:15:00
5楼
一非,你说的DC15V在哪里检查??

F117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-19 10:22:00
6楼
7815的15V