当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
急!ABB恒压补水
点击:
805
| 回复:
11
boy2001lq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 17:51:00
楼主
ABB恒压补水
该设备原为: 补水泵—ABB变频闭环控制,
回水压力反馈为0~10V(压变)
循环泵—ABB变频闭环控制
供水-回水=压力反馈
回水压力反馈信号为一个压变,经隔离模块分为两路。后经改造将循环泵该为手动电位器调解,发现循环泵启动时回水压力反馈显示值下降近1/2。隔离模块输入.输出端电压都下降。循环泵给出停止命令后,回水压力反馈显示正常。
请各位老师帮忙指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-12 19:55:00
1楼
回水压力取点位置不应离循环泵太近,最好离循环泵有一个90度的弯道。。。
回复
引用
举报
boy2001lq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:44:00
2楼
是在90度弯道以上取点。循环泵起车不加转数,反馈电压都改变。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-13 20:19:00
3楼
一定是屏蔽有问题!实在不行的话你可以换一个4-20mA的压力变换器。
回复
引用
举报
银宇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2004年6月09日
发表于:2005-12-19 12:39:00
4楼
干扰问题,工程上常见.
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2005-12-22 15:44:00
5楼
同意楼上观点
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
热变电阻软起动
[6770]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
康沃变频器上电显示P.OFF
[8470]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
经典系列之AB变频器故障代码...
[14497]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
变频器专用电动机
[5421]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
n=60f/p是什么概念?
[6557]
制动单元和制动电阻的区别!
[8690]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号