当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
对台安N2变频器上电就显示OC和运行显示OC的求助
点击:
6037
| 回复:
6
变频世家
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-20 18:25:00
楼主
同行们好,我手上有两台台安N2的变频器,一台3.7的一上运行就是显示OC-A,通电一会儿后,再运行就行了,另一台是5.5的,是一上电就显示OC,请问一下,这各是什么原因,保护光耦都是换了的.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zjlsy
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2004年9月04日
发表于:2005-10-20 20:18:00
1楼
换驱动滤波电容.变频之子(罗工)的贴子上说的很清楚.大约是台安N2的通病.
回复
引用
举报
zjlsy
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
发表于:2005-10-21 10:58:00
3楼
谢谢了,问题已解决,,在此特别感谢!!
回复
引用
举报
汽水泡泡
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年5月19日
发表于:2006-10-31 16:53:00
4楼
TO:三星
能说下是什么问题吗?我有台3.7K的机器,有时候上电正常,也能运行(空载),有时候上电就报OC,有时候上电正常,运行报警,搞不懂是什么问题,929,923换过,没什么用,
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2006-11-02 08:48:00
5楼
929,923换过,驱动滤波电容和电流互感器和检测光耦其中的有问题
回复
引用
举报
汽水泡泡
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年5月19日
发表于:2006-11-03 16:33:00
6楼
是电容的问题,换了就好了,谢谢了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
机床保养之-----导轨刷油
[225]
你还只关注液压油的价格吗
[252]
图解:关于张北柔直电网
[283]
西门子g120如何修改参数
[289]
怎样根据电流来计算使用铜排...
[183]
2016.01.25极寒天气出行注意...
[285]
典型违章作业现场,图片分享
[363]
这样的生产现场,整洁、舒适
[153]
农机零部件的清洗与离合器的...
[224]
参加过摄影大赛那台安川变频...
[128]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号