参加过摄影大赛那台安川变频器今天去住院啦 点击:136 | 回复:6



安全督察

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-09-22 20:12:18
楼主

小长假刚结束,早上上班变频器就罢工,PLC给的启动信号有,两段加速信号都有,已经确认到变频器的端子排上,面板也显示启动,就是输出频率为0.00,用代换法,确认,紧急送修!




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-22 20:18:26
1楼

终于罢工了            

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-22 20:24:11
2楼

变频器就罢工---他也想休假了?看看电机有没有问题?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-22 21:26:07
3楼

  输出频率为0.00,没有任何报警吗 ?  这个是有点不对的说 !  

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-09-23 07:13:53
4楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:   输出频率为0.00,没有任何报警吗 ?  这个是有... 


 没有如何报警的,

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-23 08:38:14
5楼

有时候参数弄错了也罢工的,或者换了电动机也罢工,而本身变频器没有问题。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-09-23 22:04:43
6楼

对换到运行中的设备上,也显示同样故障


热门招聘