技术性能 (1) 电压无功综合控制 a、实现电压优先:按电压质量要求自动投切补偿柜,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直至电压合格为止;电压低于最低设定值时,在保证不过补条件下逐步投电容器组;在投电容器前先探询投后是否电压超高限,再决定是否投电容,以免频繁动作。通过综合控制使母线电压始终处于规定范围。 b、无功自动补偿:在电压优先原则下,依系统实际所需无功量自动投切电容补偿柜组,无功欠补逐步投电容器组,(根据对无功功率的测定);无功过补逐步切电容器组。使系统始终处于不过压、少过补、欠补,电网损耗最小状态。 (2) 运行记录和电压检测功能(选配) 可自动或随时调出内存,查看或打印电压值及出现时间,补偿柜投切次数等当月和上月的统计报表。 (3) 综保功能 a、每组装置有开关保护(选配):过压、失压、过流(短路)和零序继电保护,熔断器过流保护、氧化锌避雷器过压保护、接地保护、速断保护等。 b、防误动作:自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数. c、异常报警闭锁:当出现电容器控制回路继保动作、拒动和控制器失电等故障时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口; d、自动手动隔离:需手动退出任一补偿柜组自投状态时,控制器自动闭锁退出控制。 (4) 过负荷能力 a、成套装置能在1.1倍额定电压下长期运行,在1.15倍额定电压下每24h中运行30min,在1.2倍额定电压下每月中运行2次每次5min,在1.3倍额定电压下每月中运行2次每次1min。 b、成套装置能在有效值为1.3倍额定电流下连续运行。